技术论坛

数据块中地址输入整数,VB可以连续输入,VW间隔两个字,VD间隔八个字

作者 主题
新手

经验值: 6
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】数据块中地址输入整数,VB可以连续输入,VW间隔两个字,VD间隔八个字


只看楼主 楼主 2019-12-08 15:32:09

 

 

 数据块数据问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597540&b_id=64&s_id=0&num=4

新手

经验值:
发帖数:
精华帖: 3
回复:数据块中地址输入整数,VB可以连续输入,VW间隔两个字,VD间隔八个字


只看楼主 1楼 2019-12-08 15:51:30

能使用给截图尽量使用截图,真的,眼睛快不行了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17187
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:数据块中地址输入整数,VB可以连续输入,VW间隔两个字,VD间隔八个字


只看楼主 2楼 2019-12-08 16:02:43

 光从数据块数据地址来看没有问题。 最大的可能是其中的有些地址被向导占用了,造成地址重叠。 不过这是猜测,你的文字才7个字,信息量太少。你可以去查看各个向导分配的地址,有没有与数据块数据地址重叠?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:数据块中地址输入整数,VB可以连续输入,VW间隔两个字,VD间隔八个字


只看楼主 3楼 2019-12-08 22:30:24

什么意思?

还是截图的号啊


你下面的VD是不是没有间隔?

VD是应该间隔4个字节的


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17187
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:数据块中地址输入整数,VB可以连续输入,VW间隔两个字,VD间隔八个字


只看楼主 4楼 2019-12-09 09:04:19

 第一张数据块地址没有问题。

第二张数据块存在大量地址重叠。

第二张是不是后面再补充上去的?----造成网友回帖混乱。

你究竟使用哪个图的数据块而造成报警?


 