能使用给截图尽量使用截图,真的,眼睛快不行了。
光从数据块数据地址来看没有问题。 最大的可能是其中的有些地址被向导占用了,造成地址重叠。 不过这是猜测,你的文字才7个字,信息量太少。你可以去查看各个向导分配的地址,有没有与数据块数据地址重叠?
什么意思?
还是截图的号啊
你下面的VD是不是没有间隔?
VD是应该间隔4个字节的
第一张数据块地址没有问题。
第二张数据块存在大量地址重叠。
第二张是不是后面再补充上去的?----造成网友回帖混乱。
你究竟使用哪个图的数据块而造成报警?