签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
一台802dsl在正常加工中,hmi上的伺服轴坐标值不变,但伺服轴实际在按程序加工,关机重启正常有时加工程序和刀补之类的全部丢失,相当于回到试车数据
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597837&b_id=20&s_id=0&num=7
PCU210里边的电容坏了,想办法修吧。
HMI值不变,实际在按程序执行,这种情况只可能是HMI死机了,关机重启回到备份数据,这种情况就少见了,是不是数据存储出现问题了?先恢复正常数据,观察这种现象是否经常出现?
恢复试车数据出现的频率越来越大
更换一个超级电容试试。
802DSL就是这样,靠电容保持。新的时候也就只能保持一周左右
可以将系统调试好后进行备份,有问题后恢复系统备份。
也可以不对NC进行断电。
硬件问题还是需要的解决的,测量一下电容是不是容量不够了。
更换一个超级电容吧,我也遇到这种情况。