1513cpu et200s扩展,这两天DI通道检测不到输入信号,在端子这短接后就检测到了,排除了模块故障,然后开始查这两个出去的线,用万用表测量两根线之间有二十多V交流电,然后把两根线单独对地测量,发现一根线64V一根线38V,(这两根线接的交流接触器常开触点,属于干接点。)然后我开始查其它线。发现其它线也都有对地三十多V电压不等,这样感应电会烧坏模块吗?如果想消除感应电该如何做。(线是屏蔽线,并且屏蔽层都接地了) 机柜与底线测量是0V,然后我还是不放心,再又从机柜拉一根线接地了。但是感应电依旧还在。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597946&b_id=24&s_id=0&num=7
确定是感应电吗?不是哪里漏电了
一点感应电没有是不可能的,没有感应电流话较低的感应电没有关系,接了DI后就消除了。
将DC24V的负极接地。
是在每一个扩展卡件上把负极接地吗? 还是可以直接在ET200S上接地
把这两根线换成双绞线看看,有漏电的可能
楼主是不是这根多芯线里面就有交流控制又有直流控制,另外还是这个就是一根两芯线,这根线是不是在铺设的过程中有很多地方与动力电缆交叉
施工时强电与弱电沒分开吧。再就是一对触点用一对双绞线。