主题:【探讨】S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 楼主 2019-12-10 16:32:57

 

这是PLC与PC通讯的参数,可以看到地址为2,波特率为9.6kbps。 

 这是PLC的通信端口设置。

 

 

 这是台达触摸屏的通讯设置,我问过厂家,人机站号默认为0即可,PLC默认站号也是2,上述PLC的通讯设置读取也是2,没什么问题。波特率也是9600。唯一问题就是厂家说PLC的资料位元和停止位元还有校验要和触摸屏设置一致,但是我没有在PLC里面找到这3个设置的地方。

 这是触摸屏的COM2的设置,也没什么问题。

 然后就显示COM2的站号2读取错误。COM2是触摸屏和PLC接传输线的口子,站号2就是PLC的站号。

 这是台达说明书错误3的解释,说明还是通讯设置有问题。

 

然后我给厂家打过电话了,我按他说的都设置了。他说如果还是通讯失败,那就2种可能。

1是触摸屏COM2口坏了,或者RS485的通讯线坏了。

2是在触摸屏通信设置的资料位元,停止位元,校验这三个和PLC设置的不一样。但是我在PLC设置里也没有找见这3个选项。

 

基本设置没什么问题,触摸屏和PLC是前不久刚才机子上拆下来的,也都能和电脑通信,说明机子本身没问题。我觉得问题就出在通信设置上面。可是不论PLC还是触摸屏,以我目前的理解找不到通信设置的问题,麻烦哪位大佬帮我看看,是哪里遗漏了。感谢!

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597983&b_id=3&s_id=0&num=6

版主

经验值: 45576
发帖数: 19840
精华帖: 3
回复:S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 1楼 2019-12-11 08:49:21

那你把奇偶校验位都试下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17197
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 2楼 2019-12-11 12:15:40

 现在,在市场上出售的的触摸屏,只要它有RS485通讯口,它们都是支持与200通讯的。当然,触摸屏指的S7-200是S7-200 PPI. 如果S7-200的串口已经使用于其他通信协议,例如MODBUS,触摸屏还选择S7-200,那是通讯不上的。

如果S7-200是使用PPI协议与触摸屏通讯,你需要注意的COM号码和波特率,其它的采用采用默认值就是了。所有触摸屏都知道PPI是812.  PLC这边是默认的812(8位、1位、偶)

如果设置认为是对的,那就该检查硬件(串口、通讯线以及连接)。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 3楼 2019-12-11 13:57:54

 台达屏支持PPI协议吗?一般PG=0,HMI=1,PLC=2,不要有冲突


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25998
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 4楼 2019-12-11 15:18:05
综合以上几位,PPI通讯,台达屏的设置,应当是:
地址:1
数据位:8
停止位:1
校验位:偶

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 37
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 楼主 5楼 2020-01-20 11:19:51
我试过了,还是不行
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:S7-200-224与台达DOP-B05S100通讯失败


只看楼主 6楼 2020-01-21 11:02:36

用以下设置,用过上千套设备了。


通不上,就把24V电源重启,再重启。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  