这是PLC与PC通讯的参数,可以看到地址为2,波特率为9.6kbps。
这是PLC的通信端口设置。
这是台达触摸屏的通讯设置,我问过厂家,人机站号默认为0即可,PLC默认站号也是2,上述PLC的通讯设置读取也是2,没什么问题。波特率也是9600。唯一问题就是厂家说PLC的资料位元和停止位元还有校验要和触摸屏设置一致,但是我没有在PLC里面找到这3个设置的地方。
这是触摸屏的COM2的设置,也没什么问题。
然后就显示COM2的站号2读取错误。COM2是触摸屏和PLC接传输线的口子,站号2就是PLC的站号。
这是台达说明书错误3的解释,说明还是通讯设置有问题。
然后我给厂家打过电话了,我按他说的都设置了。他说如果还是通讯失败,那就2种可能。
1是触摸屏COM2口坏了,或者RS485的通讯线坏了。
2是在触摸屏通信设置的资料位元,停止位元,校验这三个和PLC设置的不一样。但是我在PLC设置里也没有找见这3个选项。
基本设置没什么问题,触摸屏和PLC是前不久刚才机子上拆下来的,也都能和电脑通信,说明机子本身没问题。我觉得问题就出在通信设置上面。可是不论PLC还是触摸屏,以我目前的理解找不到通信设置的问题,麻烦哪位大佬帮我看看,是哪里遗漏了。感谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597983&b_id=3&s_id=0&num=6
那你把奇偶校验位都试下
现在,在市场上出售的的触摸屏,只要它有RS485通讯口,它们都是支持与200通讯的。当然,触摸屏指的S7-200是S7-200 PPI. 如果S7-200的串口已经使用于其他通信协议,例如MODBUS,触摸屏还选择S7-200,那是通讯不上的。
如果S7-200是使用PPI协议与触摸屏通讯,你需要注意的COM号码和波特率,其它的采用采用默认值就是了。所有触摸屏都知道PPI是812. PLC这边是默认的812(8位、1位、偶)
如果设置认为是对的,那就该检查硬件(串口、通讯线以及连接)。
台达屏支持PPI协议吗?一般PG=0,HMI=1,PLC=2,不要有冲突
用以下设置,用过上千套设备了。
通不上,就把24V电源重启,再重启。