此项目是用WinCC V6.2 CN开发的,可以用WinCC V7.0 CN打开,不用项目移植(注意:都是中文版本,用WinCC V7.2非中文版本打开项目显示乱码;)

 

1、Cover.pdl 事件--->释放左键--->直接连接--->常数Main.pdl--->当前窗口 画面名称;

 

2、Main.pdl 返回监控总览--->直接连接 常数Common.pdl 画面中的对象:PictureWindow1:画面名称;

 

权限管理--->释放左键 C动作 ProgramExecute(“C:\Program File\Siemens\bin\PassCS.exe”);也可以利用动态向导(推荐)做效果一样;

 

运行STEP7--->动态向导---à启动其他程序;

用户登录--->#Pragma Code()

             PWRTLogin(‘1’);

 

也可以通过项目属性热键中实现,效果一样;

退出系统(静态文本)--->属性--->事件按左键 C动作--->Deac tiveRTProject();

 

动态向导--->退出WinCC运行系统,效果一样;

取消(静态文本)--->常数Main.pdl--->当前窗口 画面名称;

 

I/O Field 输出值 @Current user(内部变量);

内部变量不占用授权点数,外部变量占用授权点数;授权时相同名称选择点数多的;

按下Ctrl+Alt+Shift可显示运行画面的画面名称;

3、overview.pdl PLC柜内急停按钮 状态显示(智能对象)--->组态对话框(无法连接变量;可以在属性修改当前状态0/1,基本画面选择画面);

 

主小车档位显示,利用棒图(过程驱动程序连接)实现;

int step;

step=GetTagsWord(“108_OV_MT_STEP”)&GetTagBit(“05_MT_Forward_CMD”);//只有主小车运行时,档位才能显示;

 

注意:WinCC画面改动后,需要切换一下画面才能刷新画面,不能自动更新;

4、trend.pdl 交叉引用后,对象才能全部显示;

机构选择,利用选项组(单选框)实现的,可在窗口对象找到--->属性--->几何 框数量(可修改);

 

   字体--->索引 1-N

                文本

 

5、系统模拟图利用西门子库文件控件制作的;

控件--->Active x控件--->Siemens HMI symbol Library 1.4.1--->双击打开--->种类--->泵、阀、电动机等;

主起升2#逆变器动画 属性--->控件属性--->符号外观--->原本0        空心 3;动态对话框 关联逆变器运行变量 ‘81_MH2_Drive_Run’是/真 原本0;

否/假 空心3;

 

 

辅助系统电源 属性--->事件--->对象事件--->单击 常数singleline2.pdl--->当前窗口 画面名称;

空调断路器 自定义对象--->on_off_20--->用户自定义--->Toggle 静态 0分闸1合闸;动态 公式:‘028_UnderBridge_light_F2’ Toggle是/真 1,否/ 0;

 

主小车1#电机 控件属性---à符号外观 C动作

if(GetTagBit(“50_MT1_Drive_Run”)&&GetTagBit(“22_MT1_Motor1_CB_Q1”)) return 1(合闸);return 3(分闸);

 

                                                   

 

 

 

 

 



 
分享帖版主置评: 如果大家觉得好可以专到技术版区! (推荐人:菲戈)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1598031&b_id=25&s_id=0&num=7

奇侠

经验值: 9638
发帖数: 1041
精华帖: 25
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 楼主 1楼 2019-12-10 23:08:17
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9638
发帖数: 1041
精华帖: 25
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 楼主 2楼 2019-12-10 23:19:49

wincc项目见下面百度云盘链接,欢迎大家学习交流;

链接: https://pan.baidu.com/s/1EGCjgr8Woi4qzlGgCSX4hA 提取码: tm58

可以用wincc v6.2cn或者wincc V7.0cn打开项目;


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18932
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 3楼 2019-12-11 10:03:00


下载运行看看


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2714
发帖数: 118
精华帖: 5
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 4楼 2019-12-11 15:59:59

楼主辛苦了,谢谢分享!


努力工作,好好学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2159
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 5楼 2019-12-14 15:00:16

 

乐于分享,很不错!!楼主


低头做事,抬头做人!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12690
发帖数: 2083
精华帖: 23
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 6楼 2019-12-16 10:46:10

楼主项目文件都提供了,好人啊,谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
xdr
侠圣

经验值: 2366
发帖数: 194
精华帖: 0
回复:480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海


只看楼主 7楼 2019-12-29 06:51:14


收藏学习了,感谢


海纳百川,有容乃大
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
480T天车WinCC项目CMS项目学习总结-赵根海
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。