只看楼主 楼主 2019-12-20 09:56:09

按钮和图形IO域变成一个组,使用同一个地址位,将按钮背景设置成透明,事件是单击取反位,单击按钮,对应图形IO域的图形没有变化,我使用IO域测试对应位是有变化。即使将组分开,对应的图形IO域也没有变化

将页面切换后,对应的图形IO域才有变化









 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1599828&b_id=5&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 2714
发帖数: 118
精华帖: 5
回复:KTP1200 basic 图形IO域图形不变化


只看楼主 1楼 2019-12-20 14:32:08

变量的采样时间改成100MS试试,我仿真正常啊!


努力工作,好好学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:KTP1200 basic 图形IO域图形不变化


只看楼主 2楼 2019-12-20 19:09:11

用IO域输出一下,看看变量的值根据你的操作变没变,如果变了,那就是你的图形组态的不对,如果没变,那就检查按钮或者PLC程序的问题


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19411
发帖数: 2077
精华帖: 73
回复:KTP1200 basic 图形IO域图形不变化


只看楼主 3楼 2019-12-20 19:36:45

你组态的图形IO域,模式是“输入”,要把模式设为“输入/输出”。