技术论坛

1500 modbus tcp 当客户端多次从服务器读写数据例程

作者 主题
侠士

经验值: 1302
发帖数: 84
精华帖: 1
主题:【求助】1500 modbus tcp 当客户端多次从服务器读写数据例程


只看楼主 楼主 2019-12-21 08:59:51

现在我们有一台1500PLC与信捷PLC走modbus tcp通信,1500做客户端要多次从信捷PLC读写数据,是不是指令可以多次调用,还是只能调用一次读和一次写


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1600007&b_id=66&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 5313
发帖数: 617
精华帖: 0
回复:1500 modbus tcp 当客户端多次从服务器读写数据例程


只看楼主 1楼 2019-12-21 12:04:48

不应该是读或写一次就调用一次吗?


决不为短期利益而牺牲未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1500 modbus tcp 当客户端多次从服务器读写数据例程


只看楼主 2楼 2019-12-21 12:27:58

PLC之间的ModBus_TCP通讯是建立了固定连接。

当你使用FB后,只需要建立一次连接(REQ一次高电平),数据交换就一直进行。

如果是需要同时读写,最好服务器能提供不同的端口号。客户端可以使用两个FB分别读和写。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?