经验值: 247
发帖数: 43
精华帖: 0
主题:【求助】SMART与V20变频器USS通讯不上
推荐帖


只看楼主 楼主 2019-12-23 18:27:55




变频器地址 1    波特率19200  奇偶校验0  停止位1    看门狗0          和其他变频器MDBS通讯都可以的


66666
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1600438&b_id=64&s_id=0&num=4

游士

经验值: 247
发帖数: 43
精华帖: 0
回复:SMART与V20变频器USS通讯不上


只看楼主 楼主 1楼 2019-12-23 19:05:09

求教  啊啊啊啊啊啊


66666
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:SMART与V20变频器USS通讯不上
推荐帖


只看楼主 2楼 2019-12-23 19:08:06

我觉得第一张图就有问题吧?Active是什么意思?好好看看说明。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值:
发帖数:
精华帖: 3
回复:SMART与V20变频器USS通讯不上
推荐帖


只看楼主 3楼 2019-12-25 10:36:15

Active有问题。最起码那个值不会是0


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8530
发帖数: 203
精华帖: 0
回复:SMART与V20变频器USS通讯不上
推荐帖


只看楼主 4楼 2019-12-25 10:54:59


USS_INIT 指令中Active设置不对