300plc作为DP主站与1200plc外挂CM 1245-2(从站)通信,这时候1200plc还能与G120C进行DP通信进行控制吗?(1200与G120C都是从站)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1600937&b_id=50&s_id=0&num=4
你把1200做g120c的主站不就行了么。
1200的两个DP的CM模块不同。
是两个DP网络。
CM1242-5只能作为300的从站。
CM1243-5则是主站CM。
这样才能将1200作为下一级DP网络。
按说你就不应该买G120C DP,应该使用用G120C PN;价格一样,编程一样。PN网络比DP又快,又稳定,不容易受到干扰。
物理模型就是485。
485是主站轮询从站,两个主站就打架。
所以一个DP总线上只能有一个主站。
如果1200只有一个DP口,那它不能同时作为300的从和G120的主。
办法:
1.1200加模块
2.G120C用1200的模拟量输出控制
3.1200做DP总线的主,300和G120做从