技术论坛

G120C profibusDP通信求助

作者 主题
侠客

经验值: 926
发帖数: 77
精华帖: 0
主题:【求助】G120C profibusDP通信求助


只看楼主 楼主 2019-12-26 14:49:48

300plc作为DP主站与1200plc外挂CM 1245-2(从站)通信,这时候1200plc还能与G120C进行DP通信进行控制吗?(1200与G120C都是从站)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1600937&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:G120C profibusDP通信求助


只看楼主 1楼 2019-12-26 16:58:26

你把1200做g120c的主站不就行了么。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:G120C profibusDP通信求助


只看楼主 2楼 2019-12-26 18:55:14

1200的两个DP的CM模块不同。

是两个DP网络。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:G120C profibusDP通信求助


只看楼主 3楼 2019-12-27 07:53:03

CM1242-5只能作为300的从站。

CM1243-5则是主站CM。

这样才能将1200作为下一级DP网络。


按说你就不应该买G120C DP,应该使用用G120C PN;价格一样,编程一样。PN网络比DP又快,又稳定,不容易受到干扰。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1401
发帖数: 148
精华帖: 6
回复:G120C profibusDP通信求助


只看楼主 4楼 2020-05-25 15:53:26

物理模型就是485。

485是主站轮询从站,两个主站就打架。

所以一个DP总线上只能有一个主站。

如果1200只有一个DP口,那它不能同时作为300的从和G120的主。

办法:

1.1200加模块

2.G120C用1200的模拟量输出控制

3.1200做DP总线的主,300和G120做从



 
以下网友喜欢您的帖子:

  