主题:【求助】求助 IOT2040 S7节点已安装 却无法使用


只看楼主 只看精华 楼主 2019-12-26 15:55:06


我安装S7节点没有发现错误,但是在Node里面没有找到s7-in,在控制面板里面显示存在但是无法启用,求助大家,请问是出现了什么错误






已解决;

s7不久前发布了新版本2.10,示例镜像2.40暂时不支持此版本,所以需安装

npm install node-red-contrib-s7@2.0.2  



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1600959&b_id=114&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:求助 IOT2040 S7节点已安装 却无法使用


只看楼主 只看精华 1楼 2019-12-26 17:46:54

IOT2040重新启动了么?或断电重启。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:求助 IOT2040 S7节点已安装 却无法使用


只看楼主 只看精华 2楼 2019-12-27 08:11:34

在这个界面安装,要确保IOT连接到互联网。这种方式实际上是IOT自己去下载的。不是你PC下载传输到IOT的。

论一种方法是你自己下载,然后用Putty传送到运行目录下。

好像新的镜像以安装了S7节点。清除SD卡,重新做一个。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:求助 IOT2040 S7节点已安装 却无法使用
精华帖精华帖星级2级


只看楼主 只看精华 3楼 2019-12-27 17:14:33

V2.4镜像目前的node.js版本为node 6,node-red-contrib-s7的2.10版本需要node 10的支持,所以现在没法使用最新的版本。


 
精华帖版主置评: 这个帖子说明了问题所在。谢谢!-yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55331
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:求助 IOT2040 S7节点已安装 却无法使用


只看楼主 只看精华 4楼 2020-01-04 17:52:55

非常感谢这个帖子。

这个问题困扰了我一天,不断的重启,不断的重装镜像,不断的重装S7节点,但是,在node-red中依然没有S7-IN。

幸好,看到了这个帖子。