正常情况下我们采用数据记录最快的频率是1s

但是我们知道触摸屏刷新变量最快实际可以做到100ms

那么理论上数据记录也可以做到100ms

方法如下

先将数据记录的采集方式改成必要时

再新建一个变量采用100ms连续刷新的方式,PLC对该变量每个扫描周期累计1,

通过该变量的值更改事件来记录我们需要记录我们的数据。



最后测试实际采集的数据

可以发现在1s内实际采集了10次数据。
实现了快速记录的需求。

当然更快的采集方式就需要先将数据记录在PLC,然后PLC定期将数据上传给HMI或者PC。




人生没有边界,一切皆有可能。
分享帖版主置评: 好方法 (推荐人:万泉河)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1601177&b_id=5&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 16408
发帖数: 2398
精华帖: 0
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式
推荐帖


只看楼主 1楼 2019-12-27 21:34:15


谢谢你的分享!


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18884
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式
推荐帖


只看楼主 2楼 2019-12-28 15:59:24


感谢分享心得


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 823
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 3楼 2019-12-28 17:37:09


感谢分享,学习了



多学一点,多一点认知
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18401
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 4楼 2019-12-28 18:07:35


测试实践了,不错


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 5楼 2019-12-29 09:47:43

 不错的分享


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1370
发帖数: 116
精华帖: 0
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 6楼 2020-01-02 08:28:27

思路新颖,值得学习,谢谢奉献。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5573
发帖数: 300
精华帖: 0
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 7楼 2020-01-02 09:02:37


新的知识点。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 8楼 2020-01-02 09:04:04
多做几个变量试试
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 89
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:HMI如何实现更快的数据记录采集方式


只看楼主 9楼 2020-05-28 11:25:20

这样时间久了,会很卡的


 