如上图,利用模拟量阈值触发器B001,其动作后驱动Q1接点去控制加热器的工作,目标是温度输入AI1温度值低于15度是动作,温度高于22度后返回,由于模拟量阈值触发器的规则如下:如果阈值 (On) < 阈值 (Off),则:On ≤ 实际值 Ax < Off,Q = 1。导致实际为大于15度动作,小于22度返回,求助各位大大,有何办法解决以上问题。


1111
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1601268&b_id=28&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:关于模拟量阈值触发器的问题!


只看楼主 1楼 2019-12-28 18:51:28

嘿嘿。我的温控也是挠头半天。


就是正常的设置高低温度,输出反相。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:关于模拟量阈值触发器的问题!


只看楼主 2楼 2019-12-28 21:55:15

取一下反应该可以


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18060
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:关于模拟量阈值触发器的问题!


只看楼主 3楼 2019-12-29 10:58:49

 楼上说的对,Q模块前取反。


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9766
发帖数: 1453
精华帖: 72
回复:关于模拟量阈值触发器的问题!


只看楼主 4楼 2020-01-07 17:02:20

对的,Q点前面取反。我遇见的与楼主类似问题就是这样处理的。