技术论坛

s71200和200 dp通讯

作者 主题
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
主题:【探讨】s71200和200 dp通讯


只看楼主 楼主 2019-12-29 09:59:35

在博图v15里组态em277  为什么只能添加一个数据块 ,应为数据量有点大,最大的只能添加到32个word

并且只能添加一个通用模块





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1601342&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 127378
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:s71200和200 dp通讯


只看楼主 1楼 2019-12-29 13:13:00

多大数据量?

DP传输缓冲区就那么大。

有很多时,分次读写记录。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s71200和200 dp通讯


只看楼主 楼主 2楼 2019-12-29 14:12:29
以下是引用yming在2019-12-29 13:13:00的发言 >1楼

多大数据量?

DP传输缓冲区就那么大。

有很多时,分次读写记录。

怎么分次读写,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s71200和200 dp通讯


只看楼主 楼主 3楼 2019-12-29 14:40:50
以下是引用yming在2019-12-29 13:13:00的发言 >1楼

多大数据量?

DP传输缓冲区就那么大。

有很多时,分次读写记录。

不是说支持212个字节  现在只能添加一个模块,模块最大通信数据才64


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127378
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:s71200和200 dp通讯


只看楼主 4楼 2019-12-29 15:55:23
以下是引用漂泊的石头人在2019-12-29 14:40:50的发言 >3楼

不是说支持212个字节  现在只能添加一个模块,模块最大通信数据才64

以下是引用yming在2019-12-29 13:13:00的发言 >1楼:多大数据量?DP传...

引用1楼详细内容:

多大数据量?

DP传输缓冲区就那么大。

有很多时,分次读写记录。


你这张图组态的是IO控制器和IO设备。能分配的IO是有限的。

和DP数据传输是两回事儿。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
s71200和200 dp通讯
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。