日常记录分享-----这次分享一下最近遇到的1200故障的解决过程
****************************************
前几天有个客户打电话说现场有一台S7-1200 PLC偶尔会报错闪红灯,后面的S7-1200拓展模块也全部闪红灯,问是什么原因导致的。听到PLC报错,第一反应就是让客户查看PLC的诊断缓冲区,看是什么原因导致的报错,下图1是客户发过来的报错信息。
图1 PLC报错信息
报错信息是:过程映像更新过程中发生新的IO访问错误。通常来说出现这个报错应该是PLC对拓展模块的访问出现的问题。然后我让客户发了现场的视频,看灯是怎么闪的,如图2是视频中的一个截图。
图2 故障截图
从视频中可以看到,拓展模块上的DIAG灯都亮红色了,其中1号框模块的DIAG红灯是常亮的,后面的模块DIAG红灯是闪烁的。根据以往的经验,DIAG灯亮红灯有两种情况:一是模块侧的24V电源断开了,二是背板总线通讯有问题。所以让客户先检查拓展模块的24V电源是否正常。经过几分钟的测量,客户反馈说现场模块的24V电源输入正常。排除了第一种情况,那很大可能是背板总线出现问题了。因为故障是从第一个拓展模块开始出现的,所以从第一个模块开始排查,让客户将第一个拓展模块和第二个拓展模块对调,看是否还会有相同的现象。通过这个测试,会存在两种结果:
1、 所有拓展模块的DIAG灯仍然闪红灯,那可能是PLC背板总线出现问题了,需要更换PLC
2、 第一个拓展模块恢复正常亮绿灯,第二个开始,拓展模块亮红灯,那就是原来第一个DI16拓展模块出现问题了
(当然也有可能存在第三种情况,两个DI16模块都是有问题的,但是这种情况机率比较低,S7-1200的质量还是可以的)
过了段时间,客户反馈说看出问题了,如图3
图3
第一和第二个模块调换之后,出现了前面所说的第二种情况,那最终的结果就是原来的第一个模块DI16硬件有问题了,需要更换模块。
后续
后来我查了一下1200的技术文档,发现有个地方需要更正,如图4。在1200的系统手册上,关于指示灯的状态描述,现场侧电源关闭,DIAG灯和通道灯都应该会闪红色,所以上面的问题可以不用排查电源问题,直接排查背板总线的问题就可以了。
图4
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1601523&b_id=50&s_id=0&num=33
太棒了,正好想了解
经验丰富处理办法得当,值得点赞的。
细心的好工程师,值得点先赞!
一般都会想到电源的问题谢谢了
实操真经,
郁闷的是最后是模块有问题
看看侧面的插针,有可能是插针接触不良,今天刚遇到一个。
分析的调理清晰
好帖,学习了。好像西门子的模块容易出问题啊,碰到好多次了
如果不是超范围(振动限值、温度、湿度、导电尘埃环境限值等),就PLC、扩展模块的连接不会出问题的。其插针都是镀金的,没有氧化接触问题。
手册上给出的安装环境都是经过测试验证的。我试过,还挺准,超过一点就会出问题。
像要求的24V电压范围20.4V - 28.2V,准着呢。超一点儿就出问题了。
重点还是要找出原因,否则还会出问题。
学习了,原来要求的范围那么准确的。
感谢分享!
经验的确丰富处理办法得当,必需点赞得点赞的!
,如果第一第二两个模块不一样,是不是得需要改组态了,才能判断出来了
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
好详细,学习了,谢谢
我很早前也遇到一个,不过是SMART的模块,插针没对好位置,直接顶弯了,插不到位。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录