技术论坛

S7-1200高速计数的简单定位

作者 主题
zqi
游侠

经验值: 573
发帖数: 89
精华帖: 1
主题:【求助】S7-1200高速计数的简单定位


只看楼主 楼主 2020-01-04 21:26:35

S7-1200通过高速计数连接普通增量编码器,电机是普通电机,减速比大,速度很慢。通过高速计数做多点的简单定位,能用比较指令(实际值==设定值 时停止线圈输出)控制电机的启停吗?虽然速度慢,会不会跑过设定值。

上面电机两台(一台变频;一台普通电机,减速比很大)。

有没有好的办法控制


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1602404&b_id=50&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:S7-1200高速计数的简单定位


只看楼主 1楼 2020-01-04 23:37:08

提前减速呀。

到位置才停,肯定过了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
zqi
游侠

经验值: 573
发帖数: 89
精华帖: 1
回复:S7-1200高速计数的简单定位


只看楼主 楼主 2楼 2020-01-05 14:46:20
以下是引用yming在2020-01-04 23:37:08的发言 >1楼

提前减速呀。

到位置才停,肯定过了。

普通电机+机械减速机控制的,减速比很大


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:S7-1200高速计数的简单定位


只看楼主 3楼 2020-01-05 16:47:33
以下是引用zqi在2020-01-05 14:46:20的发言 >2楼

普通电机+机械减速机控制的,减速比很大

以下是引用yming在2020-01-04 23:37:08的发言 >1楼:提前减速呀。到位置...

引用1楼详细内容:

提前减速呀。

到位置才停,肯定过了。

减速比再大也不能立即停!机械惯量传动受不了!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:S7-1200高速计数的简单定位


只看楼主 4楼 2020-03-03 11:39:36

按你说的用实际值大于等于或小于等于更合适吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 828
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:S7-1200高速计数的简单定位


只看楼主 5楼 2020-03-07 12:35:23

可以监控一下曲线,先预设一个值,比如降50%,然后到位停车看看效果。


我是个新手,请多关照
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1200高速计数的简单定位
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。