主题:【探讨】再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2020-01-09 17:33:44

准备用S210了,订单也下了, 拿软件组态一下S210,结果发现报文就那么几个3,5,102,105,附加的也就安全报文和转矩设定... ... 就不能给个自由报文吗?  我要读电机的实时电流咋办? 我想把驱动器的故障代码读回来显示在HMI上咋办?  真是越来越倒退了!


顺便说一下,我上个贴子里,用博途V16为什么我想用集成的StartDrive组态S120? 就是因为在集成的环境下组态可以选自由报文啊! 而标准的Starter组态S120(CU320-2PN + PM240-2)就没有自由报文了!


I can do it
精华帖版主置评: 支持一下。楼主用西门子的传动产品还很全面的哈。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1603228&b_id=47&s_id=0&num=41

版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-01-09 17:48:17

不太可能吧?我用STARTER,全是用自由报文。驱动里的P922=999。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2020-01-09 21:37:30

嘿嘿,还没用到V16呢。V15也没用到SP1。

报文352没有吗?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 3楼 2020-01-10 08:27:38

@kdrjl

我的描述有点不清晰, 不管怎么样,最终驱动是要和PLC通信的, 那么我用博途软件配置PLC和驱动通信时,可选的报文就是不一样(针对HSP集成安装或者是GSD安装),  用HSP集成安装的则可以用StartDrive集成的调试环境,而且可选的报文明显不同(针对S120),  而用GSD安装的方式则只能用标准的Starter调试,可选的报文就是没有自由报文(针对S120)。



以上是S210的, 我选HSP或者GSD的方式,都只有这么几个报文(3,5,102,105),附加报文也就是力矩限制或者安全报文, 根本没有自由报文, 不能按照我的需求设定。




以上是G120 HSP安装,所以可以用StartDrive调试,可选自由报文,又是中文环境,方便。



以上是S120(CU320-2PN + PM240-2)用GSD方式添加的, 没有自由报文,只能Starter调试,不方便。




以上是S120(CU320-2PN + PM240-2) ,此配置只能在博途V16才可以,现在的困扰是PM240-2最大只能15KW, 可以选择自由报文, 可以用StartDrive集成调试,中文环境, 方便!   


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 76236
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-01-10 09:31:35
用非循环读写读取参数
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2020-01-10 09:52:41

对对对,活人不能被尿憋死, 但是憋着也难受不? 第三方的驱动比如我和科尔摩根的DD马达驱动器通信就是用非循环通信读取故障代码的,但是但是但是! 麻烦啊!!! 有个自由报文组态一下就搞定了!   西门子自家的东西,以前都可以有自由报文的, 新的S210给整没了,这说得过去么?


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!


只看楼主 只看精华 6楼 2020-01-10 18:18:07

嗯,这个吐槽好!


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-01-11 08:42:53
以下是引用伊默在2020-01-10 09:52:41的发言 >5楼

对对对,活人不能被尿憋死, 但是憋着也难受不? 第三方的驱动比如我和科尔摩根的DD马达驱动器通信就是用非循环通信读取故障代码的,但是但是但是! 麻烦啊!!! 有个自由报文组态一下就搞定了!   西门子自家的东西,以前都可以有自由报文的, 新的S210给整没了,这说得过去么?

对了。S210是用卡的么?

通常卡里应该有它该版本的HSP呀。包括GSD和GSM


另外,既然能调试,在调试那里不能改么?


我经常不是在组态中配置。是在调试界面做配置。反正是集成的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 8楼 2020-01-11 08:52:40

S210不需要卡。和V90一个套路,是单轴版,当然比V90高级多了, 编码器及动力线合二为一单电缆(现在都流行这个了)。   整个的S210就只提供几个报文,能改也只能在这几个里面选,没有自由报文选。





I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2020-01-11 09:18:02
以下是引用伊默在2020-01-11 08:52:40的发言 >8楼

S210不需要卡。和V90一个套路,是单轴版,当然比V90高级多了, 编码器及动力线合二为一单电缆(现在都流行这个了)。   整个的S210就只提供几个报文,能改也只能在这几个里面选,没有自由报文选。




驱动的调试界面里也没有选项么?

就像以前,EPOS功能都要勾选才会有。

没用过,


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2020-01-11 10:31:01
以下是引用伊默在2020-01-11 08:52:40的发言 >8楼

S210不需要卡。和V90一个套路,是单轴版,当然比V90高级多了, 编码器及动力线合二为一单电缆(现在都流行这个了)。   整个的S210就只提供几个报文,能改也只能在这几个里面选,没有自由报文选。




你这个吐槽,问过西门子技术支持热线求助了?如果问过了,且属实。那这个吐**会大拇指赞。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 11楼 2020-01-11 10:59:22
以下是引用yming在2020-01-11 09:18:02的发言 >9楼

驱动的调试界面里也没有选项么?

就像以前,EPOS功能都要勾选才会有。

没用过,

以下是引用伊默在2020-01-11 08:52:40的发言 >8楼:S210不需要卡。和V...

引用8楼详细内容:

S210不需要卡。和V90一个套路,是单轴版,当然比V90高级多了, 编码器及动力线合二为一单电缆(现在都流行这个了)。   整个的S210就只提供几个报文,能改也只能在这几个里面选,没有自由报文选。




没有! 这玩意不象S120那么高级, 跟V90调试类似的, 属性简单粗暴型。 向日系理念靠拢的产品。


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2020-01-11 11:53:23

哦,和官方技术支持交流一下,或许为今后改进产品提供可能。毕竟,西门子中国市场还是很大的。企业的产品应该迎合用户需求和操作习惯。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!


只看楼主 只看精华 13楼 2020-01-11 11:57:08
以下是引用伊默在2020-01-10 08:27:38的发言 >3楼

@kdrjl

我是单传的应用,STARTER调试,PM240-2何以配置很大功率的吧?我都没太注意。因为从来没遇到过配置拓扑结构时有功率限制问题呀?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!


只看楼主 只看精华 楼主 14楼 2020-01-11 12:49:20

其实这和拓仆结构没关系,G120的方案用PM240-2到一百多千瓦都完全没事。 这无非就是开发人员太拖拉了! 都是集成在StartDrive里的,G120可以配一百多千瓦的PM240-2说明数据库都有了,S120怎么可能会有难度呢?    说到S210的事,我记得我2017年去德国参观的时候,就看到S210在实验台上工作。 这么久了,连个自由报文都不给安排。。。  只能说发达国家的员工工作比较舒心,慢慢来,不着急。


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 15楼 2020-01-11 13:30:01

S120的CU连接PM240-2被限制了?这个我还真的没注意。


用S120,我这里都是CU320-2+CUA31+PM240-2的呀,而且功率也很大。好像没障碍吧?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 16楼 2020-01-11 16:38:50

用标准的Starter配置肯定没问题啊!  我这个项目原来就是用的标准的Starter配置的。


只是现在博途V16版本开始,用集成的StartDrive就可以配置CU320-2PN + PM240-2 , 但是这个集成的StartDrive里选PM240-2最大只能15KW。    我接着还用标准的Starter,是可以用的!  只不过如上面所说,标准的Starter配置,那么我博途组态就得用GSD文件, 这个时候就不能选自由报文了.... .... 


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 17楼 2020-01-11 19:36:42

所以呀,我就用STARTER,不用博图。我曾经和西门子传动技术支持工程师们私下交流过,博图的推出和发展,让我好奇和关注,所以我问他们现在都用什么软件调试驱动,结果,给我的结论是,自动化的技术支持告诉我,他喜欢博图,在用博图,而传动技术支持告诉我,他用STARTER。而且推荐我用STARTER,哈哈。


我用STARTER,一直都是顺风顺水的呦。(偷笑)


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18588
发帖数: 4266
精华帖: 118
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 18楼 2020-01-11 20:10:28

所以啊! 任版,您的专业是驱动! 我的专业是PLC啊! 所以选的技术线路不同.... ....


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:再来吐槽一下, S210报文没有自由报文!


只看楼主 只看精华 19楼 2020-01-11 20:34:47

正是,我给你的吐槽封精了。鼓励一下呦。