主题:【探讨】s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 楼主 2020-01-13 18:10:25

只要连上网线200smart就stop 停机。
不通信smartplc单机正常使用。

200smart停机原因看门狗超时


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1604024&b_id=64&s_id=0&num=13

至圣

经验值: 30302
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 1楼 2020-01-13 18:47:19

检测一下地址是否有冲突,中间是不是有交换机之类的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 2楼 2020-01-14 21:30:41

连上就立刻STOP还是连上半秒就STOP?

如果立刻STOP,有可能1500发出的通讯指令就是STOP指令;

如果连上一会儿才STOP,有可能是1500 疯狂ARP,导致smart通讯不停中断死循环。试试1500每秒请求一次数据看是否还会STOP?

smart的IP地址相同是不会STOP的,试过一个交换机连3个IP相同的smart、一个MCGS触摸屏(S7 1200协议)、smart编程软件在线,触摸屏通讯偶尔通上又立刻断开,没试过smart软件在线是否正常。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 楼主 3楼 2020-01-15 08:20:02

大佬好,总共8台200smart,和1500通讯,也和上位机通讯

我们自己的机器单机开没有任何问题,只要插上联机网线(和1500,上位机通讯,一个小时以内8台plc就会全部出现stop停机),不插联机网线我们自己的单机运行稳定。

8台200smart出现的是看门狗超时。  并且1500和上位机停止读写,插上联机网线还是停机stop(不知道哪里有读写)????????

我现场带了一个1200plc ,1200单独采集200smart就没有任何问题。目前不知道哪里给我们200smartplc读写程序(现场几百台plc都在一个网段)

现在的解决方案是我们加1200的cpu把数据采集回来,再用1200和1500,上位机通讯。

并且在我们这边加网管把200smart的ip地址隔开。

还请各位大佬帮帮看看这样任何。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 楼主 4楼 2020-01-15 08:23:30
以下是引用Zaxife在2020-01-14 21:30:41的发言 >2楼

现场plc较多,200smart用的 put get指令。我们200smart这边不用写程序。1500和上位机已经停止访问还是会停机。就是不知道哪里有读写。目前准备加1200和网管把ip地址隔开。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2865
发帖数: 367
精华帖: 3
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 5楼 2020-01-15 08:46:20

你这么看表面现象是不能解决问题的,你要根据Zaxife说的去查,看看1500诊断缓冲区报的错误。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 楼主 6楼 2020-01-15 08:58:56
以下是引用gaofei2013在2020-01-15 08:46:20的发言 >5楼

你这么看表面现象是不能解决问题的,你要根据Zaxife说的去查,看看1500诊断缓冲区报的错误。

1500诊断区会有这方面记录???  孤陋寡闻


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1878
发帖数: 279
精华帖: 1
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 7楼 2020-01-15 09:19:42

200SMART也可以进行简单的故障诊断的

可以查看一下历史信息CPU每次进入STOP时是有记录的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 8楼 2020-01-15 09:26:00

个人觉得,你采取1200隔断的想法,即使成功了也是治标不治本。

根本还是要看1500如何做的跟SMART的通讯程序,以及1500和200 SMART的缓冲区中有没有可用信息。

从你的描述看,一个小时内8台STOP,感觉很像广播风暴那种造成大量的信息交换,可能看门狗超时造成的。

建议检查如下:

1、8台SMART的IP地址是否不一致。

2、1500如何做的通讯。

3、SMART有无跟其他设备交换数据。

4、建议要交换的数据放置在一连续区域。


附,之前做过1500与12组SMART交换数据,1500读取SMART数据,并控制SMART程序运行。


仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 楼主 9楼 2020-01-15 10:18:03
以下是引用拾起在2020-01-15 09:26:00的发言 >8楼

大佬好,像1500和200smart put get 通讯我自己都有在项目中使用。都没问题。  设置通讯也是2秒通断一次。

  1. ip地址无问题

  2. 1500和200smart  put get  通讯  200smart无写程序。

  3. 网段中有很多plc,只有上位机和1500  在和200通讯读写。

  4. 数据放一个区域是个好办法.

我们也有很多项目1500和200smart通讯的案例,都正常使用.  


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 10楼 2020-01-16 20:18:53
以下是引用漂泊的石头人在2020-01-15 08:23:30的发言 >

现场plc较多,200smart用的 put get指令。我们200smart这边不用写程序。1500和上位机已经停止访问还是会停机。就是不知道哪里有读写。目前准备加1200和网管把ip地址隔开。

既然这种案例都做过很多次,那么问题就出在网络设备上了,赶紧换个工业交换机单独给200smart组网!!!

也就是所有200smart都连到一个自己的工业交换机上。


曾经碰到过在1000M交换机组网200smart通讯不稳定的问题,后来换100M的交换机网络就正常了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19407
发帖数: 2077
精华帖: 73
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 11楼 2020-01-16 21:16:23

很可能形成网络环路了,1500的两个网口是不是都用了?

遇到这个问题,把实际连接画个网络拓扑图,自己先检查一下有没有形成环路?无图无真相,图样图森破


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 12楼 2020-02-18 17:13:23

我在论坛的视频中心,看了《企业网络架构介绍及经典案例分析》,希望对楼主的问题有帮助。

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2113.html



仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1341
发帖数: 216
精华帖: 5
回复:s7 1500和200smart s7通信。就停机


只看楼主 13楼 2020-10-22 16:49:40
换个交换机测试下,找个网管型交换机抓包看下!
 