交流电源的222 plc三块线路板。现在缺了电源板。想看看怎样可以供电让剩下的两块板正常工作。
发现电源板到输入输出板之间有六条针有效,知道有三条分别是零线火线和地线,剩下三条其中两条是正负24伏,还有一条是什么?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1604151&b_id=3&s_id=0&num=11
5V?
5V
不像是5伏。因为输入输出板上已经有一个5伏的稳压集成,这个集成输入是24伏的。
我出差回家测试一下。
传感器电源?
因为手头没有220VAC的200CPU, 只有DC/DC/DC的224和224XP。 实测:8针插头,空1针,2针电源24V+,2针电源24V-(0). 1针传感器电源(它比24V电源的电压低1V多),1针24v(比24V电源低1V,比传感器电源高0.2V. 它是提供本体其它电路板的24V电源),1针地线,1针0线。
这根0线在电源板里是与输入电源24V-(0)连通的。也就是输入电源24V-(0)通过电源板与其它电路板的0连通。
如图24v限流供电。图片来源于网络
谢谢5楼的分享,已经收藏备用,很实用。
我想,不要电源板了,用24伏直供这三针,会怎样?
改成DC24V供电,以前改过,可以用的。
参照DC/DC/DC的电源板,用24伏直供这三针应该是可以。
不过它的24伏传感器电源是由24伏经过反向逆止并滤波,这样可以避免来自传感器的反向电压影响,同时减少彼此之间的干扰。如果传感器电源没有使用,那就不用管它。
根据200的电源板,可以试试24V连接。
之前也遇到过200电源板故障的,由于200生产期的不同,电源板连接其它板之间的针脚长度有区别的,我也曾经遇到过,更换针脚。相对200的电源比较简单,很有可能自己动手修复。