如果需要统计100个设备的运行时间,时间继电器数量不够的情况下,如何处理
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1606280&b_id=3&s_id=0&num=7
可以用系统时钟做一个累加值,用这个值来计时,误差也就±0.1秒左右
运行时间不一定要用时间继电器来处理。
SM0.4SM0.5累加
定时中断累加
等等
设备运行状态下,系统时钟的位为1的上升沿,则变量增加时钟位对应的周期值。
你年龄我的年龄都是用同一个时钟的,用得着要两个日历独立计吗?
人的话只要记住生日一个时间就可以了。要知道几岁,即时算一下就出来了。机的话,只要各自记住自己的本次开机时间和总开机时间就可以了。
inc 加一指令是个好东西。
看我之前发的帖子里有一个说明使用系统时钟自制定时器的。
sm0.5-上升沿-整数加1 一秒一次的计时
楼主可以了解一下系统的32位计时单元,可以用BITIM、CITIM指令制造不限数量的1ms分辨率的定时器。