一台机车由两台440变频器多段速控制,现将其中一台440变频器改为G120变频器,就是说一台G120变频器和440变频器分别驱动两台电机,频率、加减速时间参数都设置相同,但实际上g120变频器和440变频器频率输出不同步,相差好几秒,请问如何设置两台不同系列频率才能同步。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1606343&b_id=47&s_id=0&num=9
谁快谁慢呢?还有,你是通过什么测试的两台电机不同步呢?还有,这个系统的结构?两台电机如何驱动负载?等等。
这不是一个好的选择
同意楼上的意见。
想要“同步”,却使用两款不是一个年代的变频器。
两个的硬件设计、CPU速度、功能特性均不相同。
这个有的调了,建议还是用一样的两个。调到你怀疑人生
加减速时间确实不应该差这么多,但闭环参数的影响就不好说了,不同的产品开放的和隐含的参数都不尽相同,所以还是选同代的产品比较妥当。
可能只是建磁时间不同步导致的。
看看磁场建立时间。这个是优化完的数据。
这种配置还是不赞同用的。
很有可能是这样的,两台变频器建立磁场的时间不一样,不一代的变频器算法不同。