我们的变频器使用有10几年历史了,在2018年就出现类似的情况,那时只要断电再开就没问题了,现今这个毛病常在了。无法工作。
更换了CUVC版和IVI板子都没有解决,点动正常开车都无效,进入启动使能状态,面板显示0000,使用MUP操作也是同样情况。R002,R003显示输出频率电压都有,量取变频器出口无电压。请各位高手帮帮忙
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1606445&b_id=104&s_id=0&num=2
老化了,换新的把
6SE70如果不报错,也不转,显示器显示0000。那就检查控制字和状态字吧。