小弟初学,高手勿喷,欢迎交流;

1) 符号表导入

将原来STEP7程序符号表导出保存为DIF类型的文件,便于EXCEL批量编辑;

 


TIA符号表格式和STEP7有点不同;

可以在TIA中建立一个变量将其符号表导出,可以看到TIA中符号表的格式(Show all tags 才有导入导出选项);

 


按照下面的格式将STEP7的符号表导入;

 


需要注意的是:

Logical Address列里边不允许有空格(选中该列调出查找替换对话框,查找:XX格空格,替换:无空格);地址前边批量加%方法(选中该列设置单元格格式--数字--自定义--”%”@ 英文输入法);

2) 硬件组态

现在S120变频器通讯都采用Profinet通讯了,本项目仍选用DP通讯;

选择Network View网络视图,添加S120变频器和ET从站;

S120变频器从站需要修改名称和DP地址及报文配置(Device view设备视图下配置报文);

 

注意S120的路径(TIA V13 SIMOVERT变频器只有MM4系列没有6SE70 )

ET从站需要修改名称和地址范围;

注意S120及其ET从站修改地址范围时,需要将其连到DP网络上,否则无法修改;

 

3) 程序块移植

将STEP7的块生成源文件(块可以是FC、FB、OB、DB、UDT);

生成的源文件为AWL格式,在Sources文件夹下,将其导出;

 

打开TIA软件点击External source files--->Add new  source files选择刚才的AWL文件;

 

生成块时要将其内部有关的块都要生成,否则出错;

注意生成的FC1如上图所示,只能以STL形式出现无法切换成LAD或者FBD,FC的编号可以手动修改;

注意程序都是STL语言,不易看懂,只能生成部分块,其他还需要LAD编程,还是LAD直观;


编程软件为TIA V13 SP1 update9,可以将程序块导入到全局库,这样可以用TIA V14 SP1软件打开全局库将程序块导入;

也可以用TIA V14 SP1软件打开**.zap13文件,点击升级按钮后重新编译后可以打开项目;




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1607698&b_id=66&s_id=0&num=6

侠圣

经验值: 2714
发帖数: 118
精华帖: 5
回复:480T天车项目移植从STEP7到TIA V13


只看楼主 1楼 2020-02-13 10:21:24

感谢分享!


努力工作,好好学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:480T天车项目移植从STEP7到TIA V13


只看楼主 2楼 2020-02-18 11:24:08


   学习了,  V14 好像也可以升级S7 的项目程序吧,你怎么没有直接 S7 升级?


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9637
发帖数: 1041
精华帖: 25
回复:480T天车项目移植从STEP7到TIA V13


只看楼主 楼主 3楼 2020-02-21 23:32:05

其实不管用什么方法移植程序,都不可避免出现错误,需要手动修改;




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:480T天车项目移植从STEP7到TIA V13


只看楼主 4楼 2020-02-23 10:46:36

能补充一些经验心得就值得封精了。比如需要实现有所考虑或准备的事项,数据块哪些可以优化,什么时候不能?


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5523
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:480T天车项目移植从STEP7到TIA V13


只看楼主 5楼 2020-02-26 08:50:19

感谢分享!


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
wrh
侠客

经验值: 944
发帖数: 153
精华帖: 0
回复:480T天车项目移植从STEP7到TIA V13


只看楼主 6楼 2020-03-07 10:16:18

感谢分享!


 