小弟初学,高手勿喷,欢迎交流;
1) 符号表导入
将原来STEP7程序符号表导出保存为DIF类型的文件,便于EXCEL批量编辑;
TIA符号表格式和STEP7有点不同;
可以在TIA中建立一个变量将其符号表导出,可以看到TIA中符号表的格式(Show all tags 才有导入导出选项);
按照下面的格式将STEP7的符号表导入;
需要注意的是:
Logical Address列里边不允许有空格(选中该列调出查找替换对话框,查找:XX格空格,替换:无空格);地址前边批量加%方法(选中该列设置单元格格式--数字--自定义--”%”@ 英文输入法);
2) 硬件组态
现在S120变频器通讯都采用Profinet通讯了,本项目仍选用DP通讯;
选择Network View网络视图,添加S120变频器和ET从站;
S120变频器从站需要修改名称和DP地址及报文配置(Device view设备视图下配置报文);
注意S120的路径(TIA V13 SIMOVERT变频器只有MM4系列没有6SE70 )
ET从站需要修改名称和地址范围;
注意S120及其ET从站修改地址范围时,需要将其连到DP网络上,否则无法修改;
3) 程序块移植
将STEP7的块生成源文件(块可以是FC、FB、OB、DB、UDT);
生成的源文件为AWL格式,在Sources文件夹下,将其导出;
打开TIA软件点击External source files--->Add new source files选择刚才的AWL文件;
生成块时要将其内部有关的块都要生成,否则出错;
注意生成的FC1如上图所示,只能以STL形式出现无法切换成LAD或者FBD,FC的编号可以手动修改;
注意程序都是STL语言,不易看懂,只能生成部分块,其他还需要LAD编程,还是LAD直观;
编程软件为TIA V13 SP1 update9,可以将程序块导入到全局库,这样可以用TIA V14 SP1软件打开全局库将程序块导入;
也可以用TIA V14 SP1软件打开**.zap13文件,点击升级按钮后重新编译后可以打开项目;
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1607698&b_id=66&s_id=0&num=6
感谢分享!
学习了, V14 好像也可以升级S7 的项目程序吧,你怎么没有直接 S7 升级?
其实不管用什么方法移植程序,都不可避免出现错误,需要手动修改;
能补充一些经验心得就值得封精了。比如需要实现有所考虑或准备的事项,数据块哪些可以优化,什么时候不能?