签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
各位前辈、大师:在西门子840dsl数控系统的机床HMI界面有一个各个轴开关信号、使能信号以及测量系统等信号的显示界面。这个界面在机床有伺服等方面的报警时,各个信号状态会有不同的显示。
我看网上说,这个界面在轴、伺服出现报警时是一个重要的判断故障点的依据,但我现在不清楚各个信号不同状态的具体意义和代表的含义。请各位有知道的能给我指点一下,能有解释资料的就更好了,拜谢各位!
下面两张图片显示了当设备出现编码器硬件出错报警,并触发了轴的停止信号报警,此时轴诊断界面的信号状态。我们先是离线诊断确认了编码器没有问题,同时设备电柜内也没有什么异常,然后拔插了一次编码器接头,设备重新上电,报警消失。我想问,既然是编码器的报警,为什么轴的测量系统信号的好的,而轴运行信号和脉冲信号亮黄灯呢?这些信号的怎么起作用的,各信号内部又有什么关联呢?谢谢各位!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1607828&b_id=20&s_id=0&num=8
关于828D的,840DSL的可以类推,性质是一样的。
840D问题,有专门的版区,这里估计不太对路儿的。
感谢K版将帖子转入数控系统版区!楼主你的图片打不开,重新上传一下看看?
不客气了。希望楼主会有所收获。
你这个是OFF1 NC系统发出的,你报警界面有哪些报警?NC指示灯是6?可以下载 简明调试手册先看看。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1260844&b_id=20&s_id=0&num=48#anch
该诊断界面是我们判断系统正常工作与否以及出现故障检测的依据,它的来源是系统根据NC诊断以及轴相应运动所需条件的状态;具体内容操作手册上有介绍的;
G侠的图片一目了然,点个赞!
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录