请教一下大家,写了一个Modbus程序,轮询跟官方的一致,如果有通讯故障了,想要在触摸屏上复位应该怎么做,重新调用MB_COMM_LOAD吗?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608291&b_id=50&s_id=0&num=2

版主

经验值: 76240
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:S7-1200 Modbus 初始化问题


只看楼主 1楼 2020-02-17 22:55:15


MB_COMM_LOAD功能块的REQ再次触发,的确可以重新初始化通信口,但如果模块缓存出错,可能也只有重新上电的份了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:S7-1200 Modbus 初始化问题


只看楼主 2楼 2020-02-18 16:26:25

CM模块的运行中重新初始化,需要个过程。

先要停止Master功能块的调用。重新触发LOAD的初始化;待DONE位置一后,再重新调用MASTER功能块。