1、硬件:KRC4机器人、EL6731-0010、s71200、CM1243-5DP主站模块
2、组态方法:
a、KUKA机器人配置添加EL6731-0010从站模块,地址设定为3,然后在EL6731-0010中配置了2个插槽,一个插槽是8位输入、另外一个插槽为8位输出模块,然后在机器人输入输出进行映射(KUKA机器人输入$in[150]-$in[157]对应EL6731-0010模块插槽1的8位输入点,KUKA机器人输入$out[150]-$out[157]对应EL6731-0010模块插槽2的8位输出点);
b、S7-1200进行组态,先增加CM1234-5模块,然后组态EL6731-0010模块,其中EL6731-0010模块PROFIBUS地址设置为3;
3、连接测试,将PROFIBUS线缆连接好后,查看机器人无通讯报警故障,模块指示灯正常,CM1234-5模块指示灯正常
。
问题点:
强制机器人输出$out[150],PLC这边没有任何反应???请问这个是地址映射问题还是怎么回事?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608324&b_id=50&s_id=0&num=4
硬件组态都正常吗?
1200导入KUKA GSD文件了吗
1200里面导入的是倍福的GSD文件,EL6731-0010.
KUKA这边是在KUKA下面挂了一个EL6731-0010的从站模块,然后1200与这个模块进行通讯。
你怎么能一个模块又是库卡的从站,又是1200的从站呢?你这应该是库卡和倍福通讯,1200和库卡通讯。