我做了smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,也没有报错。监控数据发出去了,还请高手和老师指导一下。自己看着手册做了也不行。我做的采用轮回执行的方法。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608480&b_id=64&s_id=0&num=4
先试一台的通讯试试
看你程序读到变频器的数据了吧。
没有看见你的mbus_Ctrl的设置,以及变频器的参数设置。
VFD022EL43A支持标准的MODBUS-RTU, smartPLC也支持标准的MODBUS-RTU。通讯不上,无非设置不正确,通讯口故障,通讯线路故障,特别要注意smartPLC串口的A,B标记一比一其它RS484设备。
建议先使用MODSCAN32与 VFD022EL43A通讯试验,这样容易发现问题所在。
SM0.1置位,然后延时触发MODBUS初始化指令,不然自动实现不了