西门子smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,照着手册上也不行。

作者 主题
新手

经验值: 6
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,照着手册上也不行。


只看楼主 楼主 2020-02-15 20:36:25

我做了smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,也没有报错。监控数据发出去了,还请高手和老师指导一下。自己看着手册做了也不行。我做的采用轮回执行的方法。




















 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608480&b_id=64&s_id=0&num=4

版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:西门子smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,照着手册上也不行。


只看楼主 1楼 2020-02-17 08:49:40

先试一台的通讯试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:西门子smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,照着手册上也不行。


只看楼主 2楼 2020-02-17 13:21:42

看你程序读到变频器的数据了吧。

没有看见你的mbus_Ctrl的设置,以及变频器的参数设置。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:西门子smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,照着手册上也不行。


只看楼主 3楼 2020-02-19 12:00:28

 VFD022EL43A支持标准的MODBUS-RTU, smartPLC也支持标准的MODBUS-RTU。通讯不上,无非设置不正确,通讯口故障,通讯线路故障,特别要注意smartPLC串口的A,B标记一比一其它RS484设备。

建议先使用MODSCAN32与 VFD022EL43A通讯试验,这样容易发现问题所在。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1797
发帖数: 233
精华帖: 0
回复:西门子smart和台达变频器VFD022EL43A通信不上,照着手册上也不行。


只看楼主 5楼 2021-02-01 13:33:09

SM0.1置位,然后延时触发MODBUS初始化指令,不然自动实现不了


活到老,学到老
以下网友喜欢您的帖子:

  