技术论坛

在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位

作者 主题
游民

经验值: 114
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位
推荐帖


只看楼主 楼主 2020-02-16 13:00:37


你好!这是在演示未指定S7-1500 PLC 组态过程软件画面的2张截图,请帮看看哪里操作存在问题,谢谢



不断充电才是硬道理
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608528&b_id=66&s_id=0&num=6

版主

经验值: 76240
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-02-16 15:22:04

呵呵,这个层面的操作,是需要PLC与PC在同一个网段的,在不在一个网段,IP地址是否冲突,都一概不得而知背靠背的情况下,楼主这么连能连上,只有靠运气了,买张彩票去先?


应该先从在线访问搜寻PLC,然后设置PC的IP地址与PLC同网段,创建一个空项目,然后就可以将PLC站整个上传到项目里了。




Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位


只看楼主 2楼 2020-02-16 17:43:46

检查通讯设置


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位


只看楼主 3楼 2020-02-18 11:26:31

  博途软件 与   PLC 的连接没有成功 ?


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4157
发帖数: 112
精华帖: 1
回复:在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位


只看楼主 4楼 2021-01-09 07:09:46

是不是应该要先进行硬件搜索,搜索到可以访问的设备,这个时候会提示您是否接受分配本地ip地址,我们选择接受,链接上之后,我们就可以进行硬件和软件的上传了


bob
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位


只看楼主 5楼 2021-02-15 08:59:19

     是实物演示还是 仿真 ?

     PLC 有设置好 IP 地址 ? 现场连接是这个网卡吗? IP 地址在同一网络段吗?


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8964
发帖数: 2277
精华帖: 0
回复:在进行演示 未指定S7-1500获取相连设备 搜索时提示未找到可连接设备(见截图),这是哪里操作不到位


只看楼主 6楼 2021-02-15 10:04:45

有真实的PLC吗?没有的化要使用仿真器的



以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!