828D的plc里有中断程序INT_0 INT_100 INT_101,请问起什么作用,什么情况下用?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608827&b_id=20&s_id=0&num=3
你这是符号还是子程序?
这个是程序中的中断指令,你所见的程序中是否涉及到了中断分离DTCH指令和取消中断EVNT,他们可所有中断程序的关联,在中断指令中,EVNT操作数中断的中断号,你说问的INT后面的操作数就代表关联的中断处理程序号!
plc执行顺序:
过程映像表(输入)中断 INT_100主程序 OB1
中断 INT_101
过程映像表(输出)
可见主要是改写plc的输入/输出.
比较有用的实例:早期hmi不支持编辑,但支持新建/编辑INT_100/101,当输入输出点损坏时,用户/机床厂服务人员可以在hmi持新建/编辑INT_100/101实现备用点代替损坏点.
例如I0.0损坏用备用点I0.7代替:
INT_100:
A I0.0
=I0.7
INT_0 中断块独立于 OB1 运行。它与伺服循环同步运行。建议不要使用.