Wincc flexible smart v3 软件运行遇到问题
一直运行正常Wincc flexible smart v3 软件,
今天突然出现错误:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll 没有被指定在Windows上运行
找到文件clr.dll 发现修改日期为昨天(2020.1.19),大小为0KB。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1609002&b_id=5&s_id=0&num=4
下一个dll文件替换一下试试。。。
①将对应版本的 dll文件复制到“c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319” (X代表您系统所在目录盘符,如:c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319)目录下。
②在开始菜单中找到“运行(R)” 或者按快捷键 Win+R 。
③在“运行(R)” 中输入 “ regsvr32 mscoreei.dll” (不含双引号) 回车即可。[/color][/size][/b]
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「lanyan1214」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/lanyan1214/article/details/84829696
初次解决步骤1:
直接把软件卸载了,又重新装,
到了第2步,
安装 simatic wincc flexible smart v3 也没有个进度条,
完全没有底的等(50分钟无结果,直接结束进程)
步骤2:
1. 安装时,安装包的路径没有中文字符。
2. 杀毒软件和360安全卫士之类的全退出(断网),
然后,很快就安装安装成功 (大概 10分钟)。
运行软件,故障依旧
对比两次安装
重新安装成功,还是出现这个问题。问题 应该不是 软件本身的问题。
可能 Framework 的问题 ,
看了一下 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
这个文件的 大小 变成 0kB了!!!
步骤3:(在网上搜索解决的方法)
路径: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
该错误导致所有的.net 程序均不能正常工作!
解决方法:
删除(可以暂时先复制到其它地方,再删除):
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config下:
machine.config和 web.config
X64 系统同时删除
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config下:
然后,
控制面板->程序和功能 -> 选择 microsoft framework 4.x
选择更改-修复
重启后恢复正常!(被删除的文件会恢复到原来的版本)
亲测ok,已解决。
先试的替换法,
运行wincc flexible smart v3 软件没有一点反应。
处理 Framework 问题后,问题解决,已经正常运行。
这个可以学习一下,是不是病毒或者安装了某个软件造成的哦
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录