西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 能屏蔽吗? 之前调到P821.001显示0,无法调。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1609090&b_id=104&s_id=0&num=14
报警,还是报故障?
功率器件检测83度了,就别想着屏蔽了,还是检查检查哪里有问题吧,否则,一旦事故扩大化,就麻烦了
那我现在应该怎么做,我这边估计是没能力修了。西门子这边能派人来修吗?我要怎么做
可定是硬件问题了,返修吧
这类问题,无非也就如下三点:
1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。
2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。
3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。
这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。
如果你有备用就把故障机发上海或广州的维修点,没有就想办法改造,西门家****费你先了解清楚先
能复位说明不是严重的故障,给调速器清清灰,端子插拔紧固一下,兴许还会好了呢。
楼主提问题,介绍的信息量太少了。没有能力修这都能理解。应用的不会维修,这很正常。但是不会修不等于不会自检。
r13 = 83,是说散热器温度高达83度,那元件的温度可想而知了。所以,第一个反应就是散热器是不是真的热了?现在到处都是手持红外线温度检测,自己测一下散热器的实际温度,不就知道如何了?如果是假的,也可以有个维修前的故障信息描述内容了。
引用2楼详细内容:
厉害厉害厉害啊 改升级“军长”了不是老兵了
派人修是要付费的,还是先自己确定问题所在吧,4楼描述得比较详细咯。如果散热器确实过热,那是不能屏蔽的,否则容易损坏设备。
再者,如果是突发性的故障,器件损坏或接触不良的可能性较大,如果是刚刚使用,那就可能是选型的问题了。
一般就是灰尘过大了,或者风扇散热不好,你看看待机的时候温度显示多少度,温度传感器正常不,如果正常,清理一下内部灰尘再看看
如果是误报可以屏蔽,如果是真的报警就需要处理了。
超温问题一定要检查,特别要检查控制器内风机,及功率部件散热器是否被灰尘堵塞了,多年不清洁,及现场环境恶劣,都会比较容易造成超温问题,我曾经碰到70VC风机控制板问题导致不能工作,后直接使用外部控制风机,使用多年了很正常,此外碰到一个ABB800变频器,此变频器配置的是单相带电容风机,电容出现工作导致风机转速慢导致变频器过热报警停机。
控制器就怕温度高啊,如果不能确认是温度传感器问题,就需要找到原因,并对症下药,不能随意屏蔽故障,否则可能会造成大问题啊。
最好还是自己能先确认一下故障点,或者装置的最近的状态,要不联系技术支持也说不清楚啊