技术论坛

PLC代码视图关联不到静态变量

作者 主题
游士

经验值: 154
发帖数: 17
精华帖: 0
主题:【求助】PLC代码视图关联不到静态变量


只看楼主 楼主 2020-02-25 09:51:54

PLC代码视图关联不到GRAPH程序中的静态变量,这个跟什么有关系啊,怎么处理啊//?大佬们帮忙看看啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1609422&b_id=66&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:PLC代码视图关联不到静态变量


只看楼主 1楼 2020-02-25 10:21:50

GRAPH中编辑 - 可访问内部变量,打勾。


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 154
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:PLC代码视图关联不到静态变量


只看楼主 楼主 2楼 2020-02-25 11:13:46



哪边有问题吗?有的GRAPH能连上内部变量有的连不上,可访问内部变量都已经打勾了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:PLC代码视图关联不到静态变量


只看楼主 3楼 2020-02-25 12:14:37
以下是引用灵魂收割者在2020-02-25 11:13:46的发言 >2楼



哪边有问题吗?有的GRAPH能连上内部变量有的连不上,可访问内部变量都已经打勾了

打开GRAPH的FB - 可访问内部变量,打勾。


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 154
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:PLC代码视图关联不到静态变量


只看楼主 楼主 4楼 2020-02-25 14:08:56


大佬,我这打开FB,可访问内部变量是灰色的,打不了勾怎么办啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:PLC代码视图关联不到静态变量


只看楼主 5楼 2020-02-25 14:12:07
以下是引用灵魂收割者在2020-02-25 14:08:56的发言 >4楼


大佬,我这打开FB,可访问内部变量是灰色的,打不了勾怎么办啊

博途软件工具栏-编辑-可访问内部变量,打勾。