       项目背景:CPU是6ES7314-1AG13-0AB0,存储卡128K的。所有IO模块均通过继电器隔离。通讯模块采用的是CP343-1Lean,上位机两台,采用的是组态王6.53. 项目投产时间是在2015年左右,在2017年左右扩大产能,在原有设备基础上增加了部分设备,我此时接手对该系统进行改造,为保持程序的统一性,所有新增设备的控制逻辑均参考原系统的控制逻辑,项目投产后,运行一直顺利,偶尔通过视频协助现场电工处理电气故障。

        自去年4月份开始,现场操作人员反映经常在HMI上操作时,出现不能正常启动、正常停机的情况,具体情况是:点击启动按钮,设备不能启动时,频繁点击几次启动按钮设备就可以启动了,停机时也一样,有时候需要多次点击停机按钮方可停机,而且出现这种故障的设备不固定。当时根据现场电工反馈及视频监控程序发现两个问题:

       1、上位机操作启动/停止按钮时,相应的M点不动做,一直处于置位或复位状态,反复点击按钮过程中M点才会动作,两台上位机均是这种情况,更换过鼠标,无果。

        2、程序中用于连锁的M点莫名奇妙的就置位了,在程序中手动复位操作后正常运行。

现场操作人员还反映出现过设备自动启动的情形,非常恐怖,索性未造成事故。最后只能怀疑是组态软件跟PLC通讯有BUG,在设备停机后对PLC、电脑均进行断电复位,随后能保持一段时间不出现这种故障。建议对上位机软件、CPU进行更换处理,但是工厂负责人考虑成本问题一直未采取措施。

       前几天接到工厂负责人的电话,说是年前放假时将现场所有设备断电,但是PLC系统未断电,设备正常停机,放假期间,工厂保安人员在巡视期间发现主控系统的声光报警器一直在报警,电话中指导现场电工对控制系统进行了检查,设备主回路均处于断电状态,在上位机上也未发现存在故障报警的设备,设备上电后报警信号一直存在,但是设备均能通过HMI画面进行启停操作,且运行正常,HMI画面上显示的停止运行信号正常。为保持故障现场,将故障报警继电器拔出,暂时解除报警。

        程序中声光报警器的控制逻辑如下:


          设备的控制逻辑如下:



       注:其余设备的控制逻辑与此相同。

       到现场后监控程序,在NetWork2中发现M110.0处于置位状态,Q39.0处于输出状态,T1工作正常;Network1中未能监控到闭合点,且M110.0处于虚线框状。此时基本上可以:

       1、排除PLC程序漏洞或被人为修改的情形,交叉参考未发现M点被复用,且与原备份相同;

       2、排除I点输入有毛刺的影响,假如I12.1有毛刺的话,Network1能采集到,同样在Network3中的自保持就应该会动作(其余故障点I12.4、I13.1、I14.1一样),设备会处于故障状态而无法启动;

        在Network2中手动复位M110.0,报警解除,顺手有点了一下M110.0的置位,发现又报警了,且监控到M110.0一直处于置位状态,可以判定CPU有问题,正常情况下M110.0无法手动置位时,会被NetWork1复位的。

        更换CPU时发现,该CPU顶部成了“杰瑞”的马桶,有大量的老鼠屎颗粒。相邻的电源模块、CP模块则没有,CPU拆下后发现该CPU底部侧面有大量的液体痕迹。现场电工反馈在电气室、主控室发现有老鼠活动的迹象,也投放了鼠药。没想到还是被祸害了。更换CPU后试机,工作正常。

       在这些年的工作中,还遇见过一次7KF02模块上被老鼠祸害后,运行时采集的信号时而正常,时而不正常。最多的还是在变频器内部有被电死的老鼠。估计是冬天老鼠为了取暖,进入这些发热部位造成的。所以在电气设备日常运行中,鼠患不得不引起注意啊,定期定点投放鼠药还是非常有必要的。

        在此非常感谢群侠会的lter、风雨无阻、奋斗、reder等朋友的提供问题的解决思路。

 

Lfduan

2020-2-27夜

 

 



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1610048&b_id=4&s_id=0&num=19

至圣

经验值: 24891
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-03-01 08:04:47

好厉害的老鼠,竟然造成这么怪异的现象。不换备件,永远不知道问题,出现在哪里。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 2楼 2020-03-01 08:14:54

这控制柜放置的环境也太差了


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 3楼 2020-03-01 09:16:54

我的天啊!


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5523
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 4楼 2020-03-01 09:40:38

小老鼠能引起大事故


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6780
发帖数: 1107
精华帖: 1
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 5楼 2020-03-01 10:37:48

 老鼠还会磨牙习性,经常会啃电缆皮,平时巡检要注意这些问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 6楼 2020-03-01 20:42:34

这种半坏不坏的情况还是少见的,一般都是彻底故障不能用。曾经在一个项目用了防腐PLC,但是交换机是普通的(那时没有防腐的产品),由于值班人员经常在控制室吃饭,招了老鼠,在PLC机架里面搭窝了。最后通讯断了检查发现交换机上有一泡老鼠尿,把交换机彻底浇灭了,但是机架和PLC模块上也都是屎尿,由于是防腐模块没有影响,通讯电缆也被啃过了,由于有铜网屏蔽没有断。有的时候鼠患还是不得不防的,要用点好东西。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7495
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 7楼 2020-03-03 11:17:03

谢谢楼主的实例分享,CPU模块故障引起的这种时好时坏的现象真心没遇到过,拓宽了解决问题的思路,以后遇到类似问题,还得考虑CPU模块是否有故障。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:“杰瑞”惹的祸
推荐帖


只看楼主 8楼 2020-03-03 11:56:16

老鼠屎也能导电,真是太厉害了。柜体密封不好,让老鼠当家做主了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 9楼 2020-03-03 15:37:17

 谢谢楼主的实例分享,类似的问题我也碰到过,发现后气的值跺脚!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1487
发帖数: 210
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 10楼 2020-03-04 11:36:09

我的粘鼠贴,第一天粘到一只老鼠,结果第二天鼠标线,键盘线,VGA线全被咬断,感觉是被老鼠报复了,真的很诡异


靡不有初,鲜克有终。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3705
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 11楼 2020-03-04 14:46:48

鼠害真的是电气故障的一大隐患,一般的电控室里有条件可设置挡鼠板,定期投放鼠药,楼主提供了非常好的解决plc故障的思路



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2448
发帖数: 147
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 12楼 2020-03-12 08:47:19

一般控制柜不是密闭的吗?老鼠一般都进不去的吧


学习无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 13楼 2020-03-16 13:07:10

常年有老鼠屎,也没出过问题~


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1788
发帖数: 198
精华帖: 1
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 14楼 2020-12-07 09:49:34

 见到过好多这类情况了,多数是因为管理层对设备不重视或者生产管理原因造成的这类问题.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 15楼 2020-12-07 10:05:03

 有一次我们客户的一台自动化起重机从电气房到起重机的电缆桥架里面的DP电缆被老鼠咬破了,大功率设备变频器启动一瞬间就掉站,我的天,查了一个礼拜才找到问题。鼠患的确让人头疼。





工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3512
发帖数: 132
精华帖: 1
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 16楼 2021-01-31 21:31:55

我在电气室也见过老鼠出没,但是没干坏事


13961469974
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3757
发帖数: 416
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 17楼 2021-01-31 21:53:45

杰瑞太厉害了!


继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5470
发帖数: 634
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 18楼 2021-01-31 22:09:34

防鼠的工作一定要做好!这就是教训!


干就完了!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 254
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:“杰瑞”惹的祸


只看楼主 19楼 2021-02-01 08:08:36


现场机器轰鸣一般不爱招老鼠,比较安静的地方再加上防护措施不到位才会导致鼠患,看到过老鼠过爬到断路器上口被电死的情况,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
“杰瑞”惹的祸
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。