签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
同时利用STEP 7-MicroWIN SMART编程软件和开发的APP(也是S7协议的)连接PLC,读取PLC的数据,经测试同一时间只能选择一个读取方式。
1、编程软件成功连接时,网关APP无法读取,日志显示:Connect Plc failed: 589928( ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer)
2、网关能读取PLC数据时,编程软件无法连接,连接时显示:无法建立与地址的连接。地址可能无效或不存在。或者是从plc接收数据时发生错误。
是否印证了通过S7协议的两个客户端,无法同一时间访问同一个PLC,PLC的通过S7协议的通信资源被占用,因此另一个客户端不能读取。(如网关通过Modbus RTU或Modbus TCP来读取即可)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1610268&b_id=64&s_id=0&num=3
只能通过轮巡读取数据?
别楼主的APP用的也是PG的S7协议,那只能有一个老爸的呀,叔叔伯伯可以有好几个,所以PUT/GUT的S7协议是吧?
用GET/PUT吧。。。。。。。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录