只看楼主 楼主 2020-03-04 23:12:26

plcsim 选不成通讯接口

接口选项没有  plcsim选项。怎么整啊?



努力是不够的
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1610532&b_id=6&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:plcsim 选不成通讯接口 (pcs7 v8.2)


只看楼主 1楼 2020-03-05 08:59:54

不需要选择,你只要打开plcsim软件即可


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4488
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:plcsim 选不成通讯接口 (pcs7 v8.2)


只看楼主 楼主 2楼 2020-03-06 17:35:54

有很多方法,但是都没有用。

最简单的办法就是重新安装。


努力是不够的
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:plcsim 选不成通讯接口 (pcs7 v8.2)


只看楼主 3楼 2020-03-09 09:27:16

重新安装系统?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4488
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:plcsim 选不成通讯接口 (pcs7 v8.2)


只看楼主 楼主 4楼 2020-03-10 08:25:39
以下是引用jerry在2020-03-09 09:27:16的发言 >

重新安装系统?

重装pcs7


努力是不够的
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1674
发帖数: 165
精华帖: 0
回复:plcsim 选不成通讯接口 (pcs7 v8.2)


只看楼主 5楼 2020-11-20 12:09:11

安装不全,需要重装


WAINE
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 513
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:plcsim 选不成通讯接口 (pcs7 v8.2)


只看楼主 6楼 2020-12-26 00:31:19

当你在PG/PC接口设置中选择为 PC Internal.Local的时候,PLISIM中通讯接口会显示空白;

一般下载PC站时候选择PC Internal.Local,此时和PLCSIM无关;

当你进行仿真时候,在PG/PC接口设置中选择为PLCSIM MPI或者TCP/IP之后,在仿真软件PLCSIM的通讯接口中自然会显示相应的接口方式。