S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试

 

S7-200 smart 连接 v90 可以实现 速度控制或者基本定位控制,S210不支持epos控制,所以S7-200 smart 连接 S210 无法实现基本定位控制。S7-200 smart 连接 v90 速度控制用的是标准报文1,S210 不支持标准报文1 ,那S7-200 smart 连接 S210 是否可以实现速度控制呢?

 

下面是S7-200 smart 连接 S210 实现速度控制的测试

 

测试用的调试软件

STEP 7-Micro/WIN SMART V2.5 调试软件

TIA v16

 

一、S210 配置,

在线查看S210 模块信息(下载同版本的GSDML文件),分配S210 的设备名称(注意:设备名称需与s7-200 smart 配置s210一致)

 

下载S210 PROFINET GSDML

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109752524

 

 



 

 

二、s7-200 smart 配置

1、 导入 S210 PROFINET GSDML




2、  PROFINET 配置向导

A、 选型 控制器 设置 s7-200 smart 固定IP及站名




B、 添加PROFINET IO ,添加S210,设置其IP地址和设备名称(需与S210一致)





C、 添加 标准报文3







D、生成向导






3、 写程序 做测试

 






 


测试成功,说明 S7-200 smart 连接 S210 使用 标准报文3  是可以实现 速度控制的。






实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1612581&b_id=64&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 1楼 2020-03-11 15:59:58

好贴,给你点赞!


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3707
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 2楼 2020-03-11 19:55:42

感谢分享,技术牛人,点赞~


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13023
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 3楼 2020-03-12 09:17:11

很好的分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3939
发帖数: 263
精华帖: 0
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 4楼 2020-03-12 14:59:49

 不错的分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 302
精华帖: 6
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2020-03-17 09:24:25

smart V2.5软件下载地址http://w2.siemens.com.cn/download/smart200/STEP%207%20MicroWIN%20SMART%20V2.5.iso


smart V2.5固件下载地址

 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109765009/s7-200-smart-sr-st-cpu-固件-v2-5-版本下载?dti=0&lc=zh-CN




实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 6楼 2020-03-17 20:49:12

能否讲解一下S7-200 smart 连接 v90 实现速度控制或者基本定位控制


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 302
精华帖: 6
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 楼主 7楼 2020-03-18 11:37:46
以下是引用zbhdm在2020-03-17 20:49:12的发言 >6楼

能否讲解一下S7-200 smart 连接 v90 实现速度控制或者基本定位控制

这里有官方文档介绍

S7-200 SMART通过PROFINET连接V90 PN实现速度控制的两种方法

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109766738


S7-200 SMART通过PROFINET连接V90 PN实现基本定位控制

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109766598



实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 8楼 2020-03-18 22:10:44
以下是引用小沧海在2020-03-18 11:37:46的发言 >7楼

这里有官方文档介绍

以下是引用zbhdm在2020-03-17 20:49:12的发言 >6楼:能否讲解一下S7-200...

引用6楼详细内容:

能否讲解一下S7-200 smart 连接 v90 实现速度控制或者基本定位控制

谢谢提供资料下载网址!

再次感谢!


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7135
发帖数: 1022
精华帖: 2
回复:S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试


只看楼主 只看精华 9楼 2020-03-19 08:56:35

给你点赞,技术大佬