漏电保护广泛运用在楼宇及各种工业场合,主要作用是对人员的保护(30mA)和设备防火的要求(100mA以上)。
现在的主要的两种漏电保护方案为漏电断路器/模块方案以及 漏电继电器方案。无论哪种方案,都是是关注于漏电保护,无法提供实时的漏电监视功能。
随着数字化数字化时代的来临,实时的系统监视及历史数据的积累显得越发重要了。对于数据的分析和对比可以了解整个系统的状态,预先发现系统风险,预先处理。
尤其是对于那些使用不接地系统的重要场合,漏电值的变化可以反应系统中是否出现故障。
那有没有一种产品可以结合漏电保护及在线监控的功能呢?
新一代的3UG4825支持IO link通讯的漏电继电器可以满足数字化时代对于漏电保护监控的新需要。
配合3UL23可以监控和保护最高630A以下的回路,漏电保护值30mA-40A可调,多段阈值设定,漏电值显示等多种功能。
3UG4825的安装接线是非常简单的。L+,C/Q,L-是通讯端子,与PLC IO Link主站上的L+,C/Q,L-直连就可以。 C1和C2需要和零序互感器的S1和S2直连就可以。
值得一提的是,3UG4825漏电继电器本身集成了通电延时功能。该功能特别适合与变频器一起使用。因为变频器内部含有电容器,设备上电时,电容器充电会造成漏电保护装置误动作。
通电延时的作用就是在设备启动过程中(通电延时设定的时间内)不进行漏电保护,确保设备可以正常启动。设定合适的通电延时时间可以完美的避免电容器充电会造成漏电保护装置误动作。
除了传统功能之外,支持IO link通讯是3UG4825的创新之处。每个IO link主站可以连接4台3UG4625。
以S7-1200为例,每个S7-1200可以安装三个IO link主站,每个IO link可以连接4个3UG4825.
每个S7-1200总共可以连接12个3UG4825.
依托于S7-1200强大的通讯能力,可以相任意的系统传输漏电相关的数据,并且可以通过触摸屏实现集中的显示和控制。
除了漏电电流值之外,3UG4825还能够传输状态数据,诊断数据,测量数据以及参数设定。