在G120 无编码器矢量控制在水平运行的应用中,加速完成到匀速运行过程总有一个速度超调,调制PI参数没有找到一个合适值来消除这个超调。而且不同速度下稳定运行的PI参数也不相同,请问哪位高手能指导一下?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1612890&b_id=47&s_id=0&num=10
给提问者出几个问题请回答:
第一,绿色的曲线代表什么?黄色的曲线呢?
第二,这个系统,负载的转动惯量是多少?电机的功率是多少?
第三,目前,速度调节器的P值(P1470 = ?);I 值(P1472 = ?)
第四,这个系统做过快速调试的动态辨识了吗?如果做过了,请查看参数P432 = ?r345 = ?如果没做过。就不要看着两个参数了。
第五,按照下图示,目前把参数r3925的位报上来晒晒
还需要多摸索
1.绿色是给定速度r62,黄色是反馈速度r63
2.这个系统的惯量应该在10比左右,电机功率7.5KW。
3.P值13,I值50.
4没有做个动态识别,硬件结构不支持做动态识别。
5.r3925:1001H
系统结构不能做动态优化,但不等于不能做静态辨识。即P1910 = 1。静态辨识还是要做的。
PI时间常数,积分时间短了,放大倍数高了,就会出现系统超调现象而且再问太重出现周期的纹波震荡。把 P 值除以10,I 值乘以10。再看结果,然后在找最佳。也就是先做一个数量级的调整,看调节的变化趋势,再找到比较理想的结果。
已经做过静态识别(1900=2),最关键的还是调整PI参数,观察运行效果?静态识别设置P1900=2,P1910=1。动态识别设置参数1900=1,1960=1。这样是正确的么?
你的系统不是做不了动态辨识吗?做不了就不做了。静态辨识虽然电机通电了,但电机是不转的,仅仅是微转动,不会运行起来。做这个是为了在变频器的控制系统里建立电机等效模型。
你的那个录波,在稳态时波形都是小锯齿,就是速调放大倍数大了,积分时间小了,先减小放大倍数的同时,提高积分时间,再录波形看看趋势。就有方向了。
把速度环I设为0,只用P,看是否超调,有超调则降低,降到无超调的状态,这时转速设定值r62和实际值r63是存在稳态误差的;再加积分,比如先设置为200,再根据波形逐步减小,找到满意的波形即可。
支持K版观点,可能你的P值偏大而I值偏小了。具体根据实际波形来判断。
楼上方法,针对PI调节器的调试,操作性很强。完全支持!
很好的经验。
果然又学了很多