西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?
我想在模拟量0-10V输出端加一个12V 6W的加热器,不知道PLC可不可以承受的了?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1614471&b_id=3&s_id=0&num=8
不行,没这么干的,模拟量输出通道最多也就1~2w功率,带不起来的,加个可控硅也就1,2十块钱
20.5mA极限------这是AQW=32767电压输出端子直接短路的状况下。------请不要模仿。
PLC模拟量输出带载能力很小,建议转接
最小电阻好像是500欧。
上面说错了。电流输出最大电阻500欧。电压输出最小2000欧。
好像哪见过。
电流输出额定负载电阻500欧。因为它是恒流源输出,当实际负载电阻不大于500欧,精度是保证的。如果实际负载电阻大于500欧,精度是没有保证的,负载电阻越大,精度越糟糕。
电压输出额定负载电阻5000欧。要保证精度,实际负载电阻应该不小于5K.
224xp集成模拟量电压输出直接连接12V 6W的负载?
首先模拟量输出是0-10V,那么这时候的负载电流 = 6/10 = 0.6 A
显然,这个电流远大于输出指标了,不能够直接连接。
模拟量电压输出的电阻>= 5k,电流<= 500欧姆。