技术论坛

西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?

作者 主题
新手

经验值: 25
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 楼主 2020-03-17 20:45:33

西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?

我想在模拟量0-10V输出端加一个12V   6W的加热器,不知道PLC可不可以承受的了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1614471&b_id=3&s_id=0&num=8

游民

经验值: 101
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 1楼 2020-03-17 21:15:41

不行,没这么干的,模拟量输出通道最多也就1~2w功率,带不起来的,加个可控硅也就1,2十块钱


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 2楼 2020-03-19 07:40:25

 20.5mA极限------这是AQW=32767电压输出端子直接短路的状况下。------请不要模仿。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 3楼 2020-03-19 08:06:45

PLC模拟量输出带载能力很小,建议转接


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 4楼 2020-03-19 16:19:27

最小电阻好像是500欧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 5楼 2020-03-19 16:32:25

上面说错了。电流输出最大电阻500欧。电压输出最小2000欧。

好像哪见过。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 6楼 2020-03-19 17:51:09

 电流输出额定负载电阻500欧。因为它是恒流源输出,当实际负载电阻不大于500欧,精度是保证的。如果实际负载电阻大于500欧,精度是没有保证的,负载电阻越大,精度越糟糕。

 电压输出额定负载电阻5000欧。要保证精度,实际负载电阻应该不小于5K.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 7楼 2020-03-19 18:31:32

224xp集成模拟量电压输出直接连接12V 6W的负载?

首先模拟量输出是0-10V,那么这时候的负载电流 = 6/10 = 0.6 A

显然,这个电流远大于输出指标了,不能够直接连接。

模拟量电压输出的电阻>= 5k,电流<= 500欧姆。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19305
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:西门子PLC 224XP自带的模拟量电压输出端最大能承受多大电流?


只看楼主 8楼 2021-03-11 08:43:19

 不能带这么大的负载。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。