技术论坛

PCS7 V7.0,向操作员站报错,请各位大神看看是哪出问题了,该怎么解决!

作者 主题
新手

经验值: 31
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】PCS7 V7.0,向操作员站报错,请各位大神看看是哪出问题了,该怎么解决!


只看楼主 楼主 2020-03-17 21:15:57

工程师站的ES机因为automation license manager service服务启动不了,只好把电脑重新还原系统,然后把最近归档的项目重新还原。程序改动可以正常下载到CPU,但是之后向操作站OS下载程序就报错,如图所示!

报硬件配置不是最新的,点击YES后,又弹出以下界面

再点击YES后,又报以下错误


请各位大神看看该怎么解决!本人系菜鸟刚上手,请大家多多指导!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1614481&b_id=6&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 24888
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:PCS7 V7.0,向操作员站报错,请各位大神看看是哪出问题了,该怎么解决!


只看楼主 1楼 2020-03-18 07:32:27

可能你的归档不是最新的,或者是改完程序后没有归档。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24888
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:PCS7 V7.0,向操作员站报错,请各位大神看看是哪出问题了,该怎么解决!


只看楼主 2楼 2020-03-18 07:35:07

重新组态SCE并下载,然后查看OS下载路径。注意,OS的共享文件夹的共享权限,以及ES和OS是否设置了相同的用户和密码。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 290
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:PCS7 V7.0,向操作员站报错,请各位大神看看是哪出问题了,该怎么解决!


只看楼主 3楼 2021-01-29 16:40:19

检查一下网络通断、Shell下面能否看到操作员站、工程师站检查操作员站组态是否正确、共享文件夹设置是否正确;还有最重要的一点你还原系统后防火墙关闭没?网络共享设置没????


 