主题:【求助】M430变频没有反应


只看楼主 楼主 2020-03-18 16:40:55

430变频器,泵房共三台水泵,变频器是55KW的,泵每台45KW,所以只一台泵变频,目前状况是工频所有的泵都好使,但是打到手动,比如1泵设置的变频泵,这时手动开起1泵,指示灯闪烁,但是泵不工作,只有散热风扇转,而且变频吸合,但是没有电压输出。系统打到自动完全没有反应,通过BOP-2进行启动,频率上升到5HZ然后就报F0023,而且泵一点反应都没有。调高最低启动频率也没有,线也应该没有问题。SDP两个灯都是一直常亮。复位电压24V ,3,4端子泵不工作的情况下只有0.18。现在应该主要从哪下手进行检测,还是说就是变频器故障了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1614632&b_id=104&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:M430变频没有反应


只看楼主 1楼 2020-03-18 22:22:00

检查变频器是否有问题,第一,要看变频器的故障码。包括历史故障码和故障值。如果有的话;第二,如果变频器没有报故障信息,仅仅是不运行,那就看变频器的当前状态。参数是r52。从中获取信息。


变频器的工作状态由变频器控制字和状态字决定和监控。如果变频器不工作了,可以通过它们的监控信息,了解问题被卡在什么地方了。