好久没发贴了。

今天找资料不小心就“越界”了,往回跑时顺手就捎带了一张图回来,原图有部分符号使用的好像是GE标准符号,怕不好理解,就自己弄“四不像”的符号在重绘时临时替换了一下,不够标准和规范,如图所示


图中所讲的内容如题目那样,“标准”泵逻辑,具体是什么标准,大家先看一下。

有时在编程时,对内部的相关逻辑有时照顾不周全,随想随写,这样写出的程序往往就会有漏洞,在进行测试时往往测试不出来,非得到现场投入使用了,没准漏洞就出来了,常见的就是故障时对输出的复位, 对停止回路的处理,对控制模式的复位等,会发生遗忘,就会导致电机循环的启停,或者说在故障清除后,操作上没有给启动命令泵自己它就自动启动了。

后来长了记性,慢慢地也开始习惯画个逻辑图之类的东西,先大体上整理一下,把有关置位复位的逻辑理扒理扒,就好多了,也算是一个不错的习惯吧。

这里也就不絮叨什么了,各位有兴趣的就看一下,顺便也捋一捋自己的理解。

在高手看起来这都是比较简单的东西,所以可以绕行。

有交流意愿的,大家共同探讨一下。

不是原创,是使用绘图软件重新绘制了一次,不过我还是又做了一次搬运工

详细的逐项的文字说明正在翻译整理之中,控制块程序(这个得自己写)也正在理解编写中。

后续还有其它类型的泵控制逻辑,以及阀的控制逻辑。

敬请关注!


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1615417&b_id=66&s_id=0&num=6

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:标准泵逻辑(1)——保持输出


只看楼主 1楼 2020-03-23 21:56:39

个人感觉用这种逻辑编程还不如用梯形图呢,还要不停的做逻辑运算。我编程很少用S 和 R指令,一般都是用线圈自锁,这样条件不满足后自动解锁。另外故障一定要有手动复位的按钮,否则就自锁住。上位机给的命令也很少用保持型的,除非那种模式选择的命令。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10584
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:标准泵逻辑(1)——保持输出


只看楼主 2楼 2020-03-23 22:09:01
楼主这个可惯很好,值得我们学习
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3707
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:标准泵逻辑(1)——保持输出


只看楼主 3楼 2020-03-24 09:30:36

这个程序界面很像ABB的FCB编程界面,都是用的一些小的功能块,与、或、异或、脉冲保持、延时触发,记得有位师兄教过我这样程序最主要是看它的停止逻辑


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:标准泵逻辑(1)——保持输出


只看楼主 4楼 2020-03-24 09:42:57


  是个好习惯。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18932
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:标准泵逻辑(1)——保持输出


只看楼主 5楼 2020-03-24 10:32:24

重点在于分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18421
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:标准泵逻辑(1)——保持输出


只看楼主 6楼 2020-03-24 10:59:05


虽不是原创,但内容值得分享


 