技术论坛

G120 控制字 缺一位

作者 主题
侠圣

经验值: 2017
发帖数: 192
精华帖: 0
主题:【求助】G120 控制字 缺一位


只看楼主 楼主 2020-03-28 08:43:48

我用S7-1512SP CPU 通过报文1控制CU250S,我发现发送了047E 和047F 到控制字地址,047E换算成二进制是10001111110。到CU250上的控制字监控就少了第十位。缺少了PLC控制这个位,大家有知道这是为什么吗?






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616152&b_id=47&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:G120 控制字 缺一位


只看楼主 1楼 2020-03-28 09:03:17

 G120参数设置有问题。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136845
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:G120 控制字 缺一位


只看楼主 2楼 2020-03-28 10:30:23

这个与传动参数有关系吗?这是PLC那边的问题吧?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12239
发帖数: 2431
精华帖: 86
回复:G120 控制字 缺一位


只看楼主 3楼 2020-03-28 13:29:51
G120设置成现场总线控制方式(P15=1),是否报文1控制方式了(P922=1);检查G120是否处于就绪状态(P10=0)还是快速调试状态(P10=1)。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  