最近同事要求记录一个温度的变化,用趋势视图做了一个实时的趋势和历史趋势,实时的完全没问题,做历史的时候开始选了TXT格式,位置是存储卡。记得以前OP和MP屏好像不插卡也能用,就没有插卡。结果没有数据(后来在查了资料和论坛后确定是需要卡或U盘的)因为没卡,就插了U盘。结果还是没数据,就改了CSV格式,好了!感觉这个也是满奇怪的,西门子既然有TXT选项,应该不至于不能用。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616171&b_id=5&s_id=0&num=4
中午同事关了下电,下午数据又读不出了,拔出U盘到电脑上看,里面有csv文件,上午的数据都在,下午的没有。还有一个问题,应该保存的是实数,但是小数点和后面的被掐掉了,只有整数部分留存。
这个没用过,参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/list_Q7.html
使用精智面板支持的有关数据记录的系统函数,可以记录到U盘上。
这有两个函数,意识开启记录函数,还一个是关闭记录函数。你点击开启记录才开始记录函数,你拔掉U盘前要点击关闭记录后才能拔掉U盘。还一种办法就是触摸屏退出系统后再插上U盘,就会开始记录,你要拔掉U盘也是退出系统后再去拔掉U盘。