双方向两线制控制电机,S120变频器正向启动接通DI0,实现ON/OFF/正转;接通DI1,实现ON/OFF/反转,参数设置P1110和P840仅仅只能实现单方向的启动,用过G120和440变频器都能简单实现正反装互相切换,S120却不知道怎们弄?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616218&b_id=47&s_id=0&num=12
你搞错了正反转的参数了。
这个就是看图识字的重要性了,西门子驱动装置功能图实际上是它的内部控制功能图形化的表达,是它的传动系统一个鲜明特点,某种程度上来说,比单个孤零零的参数,更好让人理解。
@streetvip “正向启动接通DI0,实现ON/OFF/正转;接通DI1,实现ON/OFF/反转功能,s120怎么实现,试了好多次不行”
--
你不会看我发的那张图吗?都标注了,你不看呀?真拿你没办法。这样还能做传动专业工作呀?
反正给你提示了。自己看着办吧。你把正反转的参数搞错了。
我同感。会看西家传动功能图,会省很多时间去翻厚厚的参数表,这是其一,其二,通过阅读功能图,在你的心里就建立起了传动系统的基本结构,出现问题,或者调试,你可以快速的去锁定你所关注的测试点。
这就是学过专业知识与没学过专业知识的区别了。而不管你的门槛知识是自学的,还是面授的。
搞西门子的变频器,就需要看懂功能图,相关功能及涉及参数都在功能图上,很系统直观。
这样吧,
第一,DI0关联参数P840,只要DI0高电平,变频器就启动电机(叫合闸),此时只要加给定电机就转了。DI0置0,电机就关机了。停止运行。也就是DI0等于ON/OFF1。
第二,DI1关联参数P1113。只要DI1为0,当DI0为高电平,电机就会顺时针方向旋转;当DI1为“1”时,当DI0为高电平,电机就会反时针方向旋转。
也就是说,DIO控制P840的ON/OFF1只管电机的启动和停止,不管方向,而DI1控制P1113的正反转方向,不管启动停止。而且DI1的高低电平转换完全可以在任意状态操作电机的旋转方向。
DI0 = 0;DI1 = 任意;电机停止;
DI0 = 1;DI1 = 0;电机正旋转方向启动;
DI0 = 1;DI1 = 1;电机反时针方向启动。
这种控制属于端子的自由连接控制,用参数P15的宏,我不知道是否也有对应的设置。需要看手册。我一般就是连接P840和P1113来实现电机的双向控制。
另外一种正反转的控制是:
DI0 = 0;DI1 = 0;电机停止;
DI0 = 1;DI1 = 0;电机正转启动;
DI0 = 0;DI1 = 1;电机反向启动。
这种正反转的控制需要用参数P15的宏去设置。这里不再赘述。
版主果然厉害
@streetvip "s120参数里对宏的设置不清楚,g120我用过宏很方便,s120宏怎么定义不了呀"
P15的设置,应该都一样。不过,S120是工程型的变频器,不关注宏的使用。更希望你BiCo的互联应用。
abb变频器的宏用过几回,西门子变频器的宏基本没怎末用过,感觉不是那么方便,除非一开始就准备用它,就像穿西服一样要需要配套使用,相比起来,我更喜欢自由组合DIDO使用,风格可以“混搭”的,虽然不一定看起来高大上,使用起来确实自由方便,即使后期发生工程设计改动,也比较容易实现。,
与楼上感受相同。我喜欢自由连接的BiCo。这是我崇拜西家传动的原因之一。
引用5楼详细内容:
正反转设置知道,意思是每次正转切换到反转运行,都要激活一次p840吗?
用DCC啊。(DI1 OR DI2) --> ON/OFF;DI2 --> P113。不就完了
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录