技术论坛

S120变频器正反向问题

作者 主题
游士

经验值: 268
发帖数: 25
精华帖: 1
主题:【探讨】S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2020-03-28 14:55:45

双方向两线制控制电机,S120变频器正向启动接通DI0,实现ON/OFF/正转;接通DI1,实现ON/OFF/反转,参数设置P1110和P840仅仅只能实现单方向的启动,用过G120和440变频器都能简单实现正反装互相切换,S120却不知道怎们弄?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616218&b_id=47&s_id=0&num=12

版主

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-03-28 16:50:24

你搞错了正反转的参数了。




我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1882
发帖数: 221
精华帖: 12
回复:S120变频器正反向问题
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2020-03-28 17:24:31
以下是引用kdrjl在2020-03-28 16:50:24的发言 >1楼

你搞错了正反转的参数了。



这个就是看图识字的重要性了,西门子驱动装置功能图实际上是它的内部控制功能图形化的表达,是它的传动系统一个鲜明特点,某种程度上来说,比单个孤零零的参数,更好让人理解。


我的进步,离不开你的帮助!!!!
精华帖版主置评: 非常精彩的回复。握手!kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2020-03-29 09:04:45

@streetvip “正向启动接通DI0,实现ON/OFF/正转;接通DI1,实现ON/OFF/反转功能,s120怎么实现,试了好多次不行”

--

你不会看我发的那张图吗?都标注了,你不看呀?真拿你没办法。这样还能做传动专业工作呀?


反正给你提示了。自己看着办吧。你把正反转的参数搞错了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-03-29 09:11:03
以下是引用江湖小虾米在2020-03-28 17:24:31的发言 >

这个就是看图识字的重要性了,西门子驱动装置功能图实际上是它的内部控制功能图形化的表达,是它的传动系统一个鲜明特点,某种程度上来说,比单个孤零零的参数,更好让人理解。

我同感。会看西家传动功能图,会省很多时间去翻厚厚的参数表,这是其一,其二,通过阅读功能图,在你的心里就建立起了传动系统的基本结构,出现问题,或者调试,你可以快速的去锁定你所关注的测试点。


这就是学过专业知识与没学过专业知识的区别了。而不管你的门槛知识是自学的,还是面授的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 268
发帖数: 25
精华帖: 1
回复:S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2020-03-29 09:19:02
正反转设置知道,意思是每次正转切换到反转运行,都要激活一次p840吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:S120变频器正反向问题


只看楼主 只看精华 6楼 2020-03-29 14:54:34

搞西门子的变频器,就需要看懂功能图,相关功能及涉及参数都在功能图上,很系统直观。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-03-29 15:32:29
以下是引用streetvip在2020-03-29 09:19:02的发言 >5楼:正反转设置知道,意思是每次正转切换到反转运行,都要激活一次p840吗?

这样吧,


第一,DI0关联参数P840,只要DI0高电平,变频器就启动电机(叫合闸),此时只要加给定电机就转了。DI0置0,电机就关机了。停止运行。也就是DI0等于ON/OFF1。


第二,DI1关联参数P1113。只要DI1为0,当DI0为高电平,电机就会顺时针方向旋转;当DI1为“1”时,当DI0为高电平,电机就会反时针方向旋转。


也就是说,DIO控制P840的ON/OFF1只管电机的启动和停止,不管方向,而DI1控制P1113的正反转方向,不管启动停止。而且DI1的高低电平转换完全可以在任意状态操作电机的旋转方向。


DI0 = 0;DI1 = 任意;电机停止;

DI0 = 1;DI1 = 0;电机正旋转方向启动;

DI0 = 1;DI1 = 1;电机反时针方向启动。

这种控制属于端子的自由连接控制,用参数P15的宏,我不知道是否也有对应的设置。需要看手册。我一般就是连接P840和P1113来实现电机的双向控制。


另外一种正反转的控制是:

DI0 = 0;DI1 = 0;电机停止;

DI0 = 1;DI1 = 0;电机正转启动;

DI0 = 0;DI1 = 1;电机反向启动。

这种正反转的控制需要用参数P15的宏去设置。这里不再赘述。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16725
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:S120变频器正反向问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2020-03-30 18:01:26

 版主果然厉害


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:S120变频器正反向问题


只看楼主 只看精华 9楼 2020-03-30 18:53:27

@streetvip "s120参数里对宏的设置不清楚,g120我用过宏很方便,s120宏怎么定义不了呀"

--

P15的设置,应该都一样。不过,S120是工程型的变频器,不关注宏的使用。更希望你BiCo的互联应用。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1882
发帖数: 221
精华帖: 12
回复:S120变频器正反向问题
精华帖精华帖星级5级


只看楼主 只看精华 10楼 2020-03-31 10:35:25
以下是引用kdrjl在2020-03-30 18:53:27的发言 >9楼

@streetvip "s120参数里对宏的设置不清楚,g120我用过宏很方便,s120宏怎么定义不了呀"

--

P15的设置,应该都一样。不过,S120是工程型的变频器,不关注宏的使用。更希望你BiCo的互联应用。

abb变频器的宏用过几回,西门子变频器的宏基本没怎末用过,感觉不是那么方便,除非一开始就准备用它,就像穿西服一样要需要配套使用,相比起来,我更喜欢自由组合DIDO使用,风格可以“混搭”的,虽然不一定看起来高大上,使用起来确实自由方便,即使后期发生工程设计改动,也比较容易实现。,


我的进步,离不开你的帮助!!!!
精华帖版主置评: 回复很精彩。知音呀。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:S120变频器正反向问题


只看楼主 只看精华 11楼 2020-03-31 11:39:27
以下是引用江湖小虾米在2020-03-31 10:35:25的发言 >

abb变频器的宏用过几回,西门子变频器的宏基本没怎末用过,感觉不是那么方便,除非一开始就准备用它,就像穿西服一样要需要配套使用,相比起来,我更喜欢自由组合DIDO使用,风格可以“混搭”的,虽然不一定看起来高大上,使用起来确实自由方便,即使后期发生工程设计改动,也比较容易实现。,

与楼上感受相同。我喜欢自由连接的BiCo。这是我崇拜西家传动的原因之一。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23756
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:S120变频器正反向问题


只看楼主 只看精华 12楼 2020-06-11 14:28:18
以下是引用kdrjl在2020-03-29 15:32:29的发言 >7楼

这样吧,


以下是引用streetvip在2020-03-29 09:19:02的发言 >5楼:正反转设置知道,意...

引用5楼详细内容:

正反转设置知道,意思是每次正转切换到反转运行,都要激活一次p840吗?

用DCC啊。

(DI1 OR DI2) --> ON/OFF;
DI2 --> P113。

不就完了


不忘初心