现场的变频电机由200samrt通过485通信启停和调节频率,AS410 CPU通过以太网与SR20通信,PCS7中用MotSpdCL块。现在AS410与SR20通信正常,但是正常情况下MotSpdCL块的启停输出是通过Pcs7DiOu块实现的(PV_Out应该是个Bool量),怎样才能让AS410输出16#047F或16#047E到存储DB块呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616270&b_id=6&s_id=0&num=3
当你的hardware 是用DO 模块来做启停的时候,你才用Pcs7DiOu, 链接去 Qx.x. 现在如果你是用16#047F 和 16#047E 来做启停的时候,你就得用自己的模块了。
自己建一个chart in chart, 当MotSpdCL 输出启停的时候,在chart in chart 里面建立一个SEL_BO 的block ,链接去BOOL->Word 的模块。
Chart In Chart
Input = IW01, IW02, 然后把数据分解去你要的数据,(FbkFwd, Tripped, Ready, Rbk...)
Output = QW01 (16#47E/16#47F), QW02 (Speed)
以下照片供参考。
ABBVFD1.jpg
ABBVFD2.jpg
能看看这样行吗?
ABBVFD3.jpg
ABBVFD4.jpg
不行, 你的output 控制不了。
拉一个BO_W 的Block 出来, 看ABBVFD4.jpg, 你应该就明白了。