施耐德变频器和300通过PROFINET连接控制电机启停与频率

作者 主题
游民

经验值: 64
发帖数: 16
精华帖: 0
主题:【求助】施耐德变频器和300通过PROFINET连接控制电机启停与频率


只看楼主 楼主 2020-03-29 11:24:43

用的101报文,输入输出起始地址是100-119,OCA1是8501,OCA2是8502,OMA1是3201,OMA2是3202,比如设定频率是20,那我就将PQW110的值改为20,可是我一直不明白8501应该怎么弄,CMD的表也只有几项内容,那我应该怎么去控制启停呢?









 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616320&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:施耐德变频器和300通过PROFINET连接控制电机启停与频率


只看楼主 1楼 2020-04-08 11:17:49

 控制字里面的第零位就是控制启停的,根据经验应该是0停,1运行


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1210
发帖数: 44
精华帖: 1
回复:施耐德变频器和300通过PROFINET连接控制电机启停与频率


只看楼主 2楼 2020-12-31 14:58:28

施耐德的变频器CMD(8501)控制启停,需要发什么样的控制字,与变频器里的参数设置也有关系,以楼主的ATV320为例(大部分施耐德变频器都可以参考以下设置):

1、“命令与给定”(CTL)中的参数“控制模式”(CHCF)出厂设置为“组合模式”(SIM),这种情况稍微麻烦点,变频器需要做个初始化的过程(每次上电时),通常可以先发6、再发7,此时变频器处于就绪状态(rdy),再发F即可启动,停止再发7,如下图:

2、还有一个简单的方法,就是将“命令与给定”中的参数“控制模式”(CHCF)出厂设置为“IO”模式(IO),这样设置后,就像1楼的kinkin版主说的,发1启动,发0停止,不需要按上面1的流程图做初始化处理了。