主题:【探讨】开放式通讯,S7通讯,MODBUS TCP通讯的优缺点问题


只看楼主 楼主 2020-03-29 23:07:27

请教下关于S7-1200的上述三种以太网通讯的优缺点,

1.它们一次(服务器与客户端间)读写数据字节数多少的区别。

2.能在以太网中混合用以上的通讯方式吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616385&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:开放式通讯,S7通讯,MODBUS TCP通讯的优缺点问题


只看楼主 1楼 2020-03-30 09:13:54

1查手册

2可以


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 799
发帖数: 25
精华帖: 3
回复:开放式通讯,S7通讯,MODBUS TCP通讯的优缺点问题


只看楼主 2楼 2020-03-30 10:18:44

1、S7:Write 212Byte  Read 222Byte

MODBUS TCP Write 120Byte Read 125Byte


2、可以混用,只要不超过资源数就可以了。开放式通讯和S7通讯都预留了8个资源,另外还有6个动态资源可以自由分配。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12236
发帖数: 2431
精华帖: 86
回复:开放式通讯,S7通讯,MODBUS TCP通讯的优缺点问题


只看楼主 3楼 2021-03-28 13:17:06


1200 s7协议,1,2,3,4为定义的数据区数量.


 