只看楼主 楼主 2020-03-31 16:38:28
由于现场os站硬盘有问题现在重新更换硬盘,重新安装操作系统和pcs7v7.1sp3版本,装好后运行os站,display area区域的按钮点击不能切换画面,运行wincc时要很久才能将按钮上的字体显示出来,但不能切换,有知道什么原因的吗?
补充:1、系统为winxpsp3+pcs7 v7.1 sp3en,2、将os站原硬盘内容拷贝到新硬盘上;3、安装xp,修改计算机名,安装pcs7,4、直接运行wincc,5、另外一台os也是这样更换硬盘后正常。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616680&b_id=6&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:displayarea按钮点击不能切换画面


只看楼主 1楼 2020-04-01 08:48:21

电脑是什么配置?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 865
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:displayarea按钮点击不能切换画面


只看楼主 2楼 2020-04-05 00:35:40

所以你是属于重新安装所有东西咯?

你的第二个步骤,“将os站原硬盘内容拷贝到新硬盘上”,是怎样拷贝呢? 普通抄文件那种方法抄吗?正确的方式是从工程师站下载项目过去。 

我重新写那个步骤给你。 

1、安装xp,修改计算机名,安装pcs7,

2. 放host files 和lmhosts file , C:\Windows\System32\drivers\etc

3. 设置ip 地址,跟着原本那样设

4. 检查是否在domain /workgroup

5. file->program->siemens/Simatic-> security controller -> repeat settings

6. 检查account username 是否和server 的一样

7. 检查account user 权限->right click my computer->manage->computer management->local user group- >你的account user->member role->要有这两个权限simatic hmi, sqlserver (参考其他电脑)。 如果你用SIMATIC LOGON login 的话,在这里需要设置你的user group. 对应你的user administration, 不然你的overview area (你所谓的display area) 将会灰掉,因为没有权限按)

8. 开一个空的folder (放项目的), 设置权限,simatic hmi 

9. 检查simatic shell -> computer->simatic shell-> settings-> 点击你的terminal bus adapter -> ok. 

10. 检查Automation license manager, 确保你的os client license 在里面

11. cmd-> ping 你的os server 和ES, 用电脑名字来Ping

12. 从ES 下载这个电脑的项目。 

13. 在这个操作站打开你的wincc 项目。 

14、直接运行wincc,5、另外一台os也是这样更换硬盘后正常。