主题:【求助】TP900触摸屏第一次进入参数页面读数为0


只看楼主 楼主 2020-04-02 08:09:35

 记得过去老屏参数在变量属性-设置-循环连续,就可以第一次进入参数界面可以显示设定的值。后来用TP精致屏一直不需要这样设置的,但是现在即使这设置了也还是显示都是0,必须翻到别的页面再返回才可以显示真实的值。不知道哪里出了问题?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616905&b_id=5&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:TP900触摸屏第一次进入参数页面读数为0


只看楼主 1楼 2020-04-02 08:30:15

域的类型,你看看是in还是in/out


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4561
发帖数: 177
精华帖: 0
回复:TP900触摸屏第一次进入参数页面读数为0


只看楼主 楼主 2楼 2020-04-02 12:58:22
以下是引用shine在2020-04-02 08:30:15的发言 >1楼

域的类型,你看看是in还是in/out

在编辑画面把该参数设成in/out型就可以了,我原来设成in了。谢谢!


 