主题:【求助】TIA V14组态s7-1200 第四个工艺轴无法设置硬限位输入点,显示输入不生成报警


只看楼主 楼主 2020-04-02 14:04:56

如图,TIA V14组态s7-1200 第四个工艺轴无法设置硬限位输入点,显示输入不生成报警


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1616977&b_id=50&s_id=0&num=3

新手

经验值: 39
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:TIA V14组态s7-1200 第四个工艺轴无法设置硬限位输入点,显示输入不生成报警


只看楼主 楼主 1楼 2020-04-02 14:06:01

各位大神,麻烦知道的答疑解惑一下。不胜感激。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3159
发帖数: 521
精华帖: 9
回复:TIA V14组态s7-1200 第四个工艺轴无法设置硬限位输入点,显示输入不生成报警


只看楼主 2楼 2020-04-06 09:43:09

傻乎乎的,用本体的输入啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 202
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:TIA V14组态s7-1200 第四个工艺轴无法设置硬限位输入点,显示输入不生成报警


只看楼主 3楼 2020-04-07 13:45:16

限位和原点只能使用CPU本体的输入点


 
以下网友喜欢您的帖子:

  